une terre bonne sans terre !
une terre bonne sans terre !
question :
j'ai effectuer une mesure de terre a l'aide d'un CATU branché dans une prise d'une maison que je viens de rénover.
j'ai effectuer cette mesure avant d'avoir mis la terre au tableau
j'obtiens 4 ohm
(j'ai quand même mis un piquet de terre évidemment)
mais je voudrais savoir techniquement et théoriquement parlant pourquoi le catu me trouve une terre à 4 ohm sachant qu'il n'y avait de branché à ce moment là, que de l'outillage electro portatif, la chaudière et de l'éclairage, ni d'ancienne mise a la terre puisque tout est renové a neuf, et aucune mise a "l'equipotentialité" puisque toute la plomberie est en PER.
Merci
j'ai effectuer une mesure de terre a l'aide d'un CATU branché dans une prise d'une maison que je viens de rénover.
j'ai effectuer cette mesure avant d'avoir mis la terre au tableau
j'obtiens 4 ohm
(j'ai quand même mis un piquet de terre évidemment)
mais je voudrais savoir techniquement et théoriquement parlant pourquoi le catu me trouve une terre à 4 ohm sachant qu'il n'y avait de branché à ce moment là, que de l'outillage electro portatif, la chaudière et de l'éclairage, ni d'ancienne mise a la terre puisque tout est renové a neuf, et aucune mise a "l'equipotentialité" puisque toute la plomberie est en PER.
Merci
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: une terre bonne sans terre !
salut
et que donne la mesure d'isolement???
@+
et que donne la mesure d'isolement???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: une terre bonne sans terre !
dans ma boite on a que cet instrument de mesure (le catu) qui m'a donné, apres la mise en place du piquet, la même valeur de résistance de terre, 4 ohm.
ce que je voudrais savoir c'est qu'est ce qu'utilise le catu pour calculer cette valeur.
ce que je voudrais savoir c'est qu'est ce qu'utilise le catu pour calculer cette valeur.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: une terre bonne sans terre !
le catu (DT300???) est un mesureur de boucle
a lire : http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
@+
a lire : http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: une terre bonne sans terre !
d'où ma question, le catu dt300 est donné comme un mesureur de terre, et c'est un abus selon moi
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: une terre bonne sans terre !
il donne une valeur par exces
cependant, si il y a une inversion neutre terre en un point, il ne donnera justement pas une bonne valeur
cependant, si il y a une inversion neutre terre en un point, il ne donnera justement pas une bonne valeur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: une terre bonne sans terre !
quelles sont les valeurs des mesures de tension phase/neutre, phase/terre, neutre/terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités