une terre bonne sans terre !

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Invité

une terre bonne sans terre !

Message par Invité »

question :
j'ai effectuer une mesure de terre a l'aide d'un CATU branché dans une prise d'une maison que je viens de rénover.
j'ai effectuer cette mesure avant d'avoir mis la terre au tableau
j'obtiens 4 ohm

(j'ai quand même mis un piquet de terre évidemment)

mais je voudrais savoir techniquement et théoriquement parlant pourquoi le catu me trouve une terre à 4 ohm sachant qu'il n'y avait de branché à ce moment là, que de l'outillage electro portatif, la chaudière et de l'éclairage, ni d'ancienne mise a la terre puisque tout est renové a neuf, et aucune mise a "l'equipotentialité" puisque toute la plomberie est en PER.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une terre bonne sans terre !

Message par RFco »

salut


et que donne la mesure d'isolement???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: une terre bonne sans terre !

Message par Invité »

dans ma boite on a que cet instrument de mesure (le catu) qui m'a donné, apres la mise en place du piquet, la même valeur de résistance de terre, 4 ohm.
ce que je voudrais savoir c'est qu'est ce qu'utilise le catu pour calculer cette valeur.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une terre bonne sans terre !

Message par RFco »

le catu (DT300???) est un mesureur de boucle

a lire : http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: une terre bonne sans terre !

Message par Invité »

d'où ma question, le catu dt300 est donné comme un mesureur de terre, et c'est un abus selon moi
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une terre bonne sans terre !

Message par RFco »

il donne une valeur par exces

cependant, si il y a une inversion neutre terre en un point, il ne donnera justement pas une bonne valeur
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7015
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: une terre bonne sans terre !

Message par RFco »

quelles sont les valeurs des mesures de tension phase/neutre, phase/terre, neutre/terre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...