par Invité
Bonjour,

je vous explique mon problème.

j'ai 30 Projecteurs 1000W 230V branchés entre phases et neutre. Je les répartis sur les 3 phases donc 10 000W par phase.

Je cherche a calculer la puissance apparente en KVA.

J'utilise la formule : S = U x I x 1,732

Pour avoir I je fais :
I = P / U soit 30 000 W / 230 v = 130A qui seront répartis sur les 3 phases soit 43A/phase

Est ce que je dois utiliser I = 130A ou I = 43A
Est ce que je dois utiliser U= 230V ou U = 400V

Merci de votre aide qui me sera très précieuse.

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : jeu. 29 juil. 2010 13:15
par Rob1desbois
Bonjour,
Voila ce que j'en pense:
Utilisant le neutre tu dois prendre U=220V
En monophasé : S= U*I
Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : jeu. 29 juil. 2010 14:43
par Candela
Bonjour,
Il y a deux façons de faire le calcul :
En triphasé : On prend TOUJOURS la tension composée

I= 30000/400* [z_racine3] = 43,3 A

En monophasé :
I= 10000/231= 43,3 (car chaque phase transite le tiers de la puissance)
Rob1desbois a écrit : Ensuite tu auras 45A par phase mais Attention il y aura 136A sur le neutre.
Non, en triphasé on fait la somme vectorielle des tensions et des courants : Il y aura 0 A dans le neutre puisque la charge est parfaitement équilibrée.

Cordialement

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : jeu. 29 juil. 2010 15:17
par GAS
Bonjour,
Pour les calculs de puissances en triphasé, on applique les formules suivantes avec U = tension composée (380V ou 400V)
Puissance active (W): P = U x I x [z_racine3]* [z_cosphi]
Puissance réactive (VAR) : Q = U x I x [z_racine3] x sinφ
Puissance apparente (VA) : S = U x I x [z_racine3].

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : jeu. 29 juil. 2010 22:17
par Rob1desbois
Bon !!! OK je sors ;-) .......

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : ven. 30 juil. 2010 09:11
par Candela
Bonjour,
Rob1desbois a écrit :Bon !!! OK je sors ;-) .......
Personne ne te l'a demandé...

Cordialement

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : ven. 30 juil. 2010 10:09
par Rob1desbois
Bonjour,
Bon alors je re-rentre .....
Il est vrai que j'ai foncé sur la question la tête dans le guidon !!!!Image
M'enfin il n'y as que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur.
Ceci dit voila un petit QCM trouvé sur le net afin de se remettre les réseaux triphasé en mémoire.
http://physique-appliquee.net/physique/ ... iphase.htm

Re: MONO, Tri, tetra ???

Posté : jeu. 5 août 2010 11:58
par pericles
bonjour rob1desbois,

pour info, un mémo avec une construction vectorielle des courants lors d’un couplage étoile équilibré et non équilibré . c’est vrai, après quelques années la théorie n’est pas toujours évidente, mais bon il y a le forum :-D

le lien
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ncetri.pdf


cordialement