Posté : jeu. 22 juil. 2010 12:56
par Invité
Je vais changé ma vieille cuisinière qui est en 380 ( fiche avec 5 broches) et j' ai commandé une cuisinière qui elle est en 220.
Y a t-il un problème. Merci d'avance. :-) :-D

Re: passer du 380 au 220

Posté : jeu. 22 juil. 2010 13:38
par GAS
Bonjour,
Il faudra simplement la raccorder sur un socle de prise ou une boîte de connexion monophasé 32A.
Dans la pratique il sera difficile de vous conseiller sans avoir un aperçu de votre installation existante et tout particulièrement de votre tableau de protections.
Sachez simplement qu'il faudrait que ce socle soit protégé en amont par une protection contre les surintensités dédiée 32 A (circuit spécialisé) et par un interrupteur différentiel 30mA de type A.

Re: passer du 380 au 220

Posté : jeu. 22 juil. 2010 18:01
par Invité
En fait, je m'aperçois que le four de cette cuisinière va à 1 fusible et les plaques à 1 autre alors qu'un seul fil sort de la cuisinière. Je verrai demain avec les livreurs Darty. :lol:

Re: passer du 380 au 220

Posté : jeu. 22 juil. 2010 21:51
par GAS
Re,
Il serait préférable en effet de faire examiner votre raccordement par une personne avertie. ;-) ;-) ;-)