Page 1 sur 1

variation de tension instantanée GE

Posté : ven. 9 juil. 2010 13:40
par mercure
bonjour

est ce que le phenomene de la variation brusque de la tension en sortie groupe ,dépend de la charge appliquée ,ou la nature de charge et du facteurde puissance imposé par la charge.,
mais la variation de tension instantanée , est elle dépondante ? aussi de l'amplitude de la charge appliquée ,on parle aussi de réactance alternateur ,qui' est independante du systeme de régulation moteur thermique et excitation alternateur.c'est pour cela ,on constate toujours dans le cas de dimunition transitoire de la charge,l'augmentation,ou le retour au normal de la tension groupe.,est ce que la saturation de l'alternateur,( veut dire que c'est l'alternateur est saturé,l'élevation de la tension due a la coupure d'une charge.

Salutations

Re: variation de tension instantanée GE

Posté : mar. 10 août 2010 14:47
par DELTA JOHN 42
Bonjour Mercure,


Pour répondre à ta question , il existe plusieurs hypothèses à la base :

- Réglages de ton régulateur de tension

- Nature de la charge ( caractéristiques électriques et constantes de temps)et transitoires possibles

- Etat de ton alternateur et ses performances intrensèques du moment

- Pris de charge directe ou accompagnée ?

- Etat del'excitation de l'alternateur

Il existe de multiples hypothèses à explorer sur un tel système avec sa charge..

Cordialement

Delta John 42 :lol:

Re: variation de tension instantanée GE

Posté : mer. 11 août 2010 11:10
par Candela
Bonjour,
mercure a écrit : est ce que le phenomene de la variation brusque de la tension en sortie groupe ,dépend de la charge appliquée ,ou la nature de charge et du facteurde puissance imposé par la charge.,
La tension est la variable associée au courant d'excitation de l'alternateur.
Toute variation de charge active ou réactive doit être compensée par une variation du courant d'excitation si l'on veut maintenir une tension constante.
Tout excès d'excitation par rapport aux besoins se traduit par une augmentation de tension, et réciproquement.
C'est le rôle de la régulation d'alternateur de réagir le plus rapidement possible à ces variations.
Le problème classique de toute régulation proportionnelle est qu'elle entraîne une instabilité autour du point d'origine; c'est pourquoi on utilise des régulations de type PI ou PID.
Si la régulation ne réagit pas de manière satisfaisante à de brusques variations, il convient de reprendre le réglage des facteurs P (gain G), I(Ti) et D(Td), la méthode pratique est donnée dans la notice fournie par le fabricant de l'alternateur.
Cordialement