Problème PC sdb

Posté : mar. 6 juil. 2010 21:30
par chipeau
Bonsoir

La semaine dernière, j'ai posé une PC 2P+T en volume 3 (SBD avec baignoire) et ce matin surprise en arrivant la vasque qui devait être accolée avec son meuble à la baignoire a été décalée à cause d'un problème d'équerrage et se trouve à 40 cms sous ma PC. Ma question est de savoir quand on à affaire à une vasque en résine moulée
si on prend en compte le bord du plateau intégrant la vasque ou bien si l'on prend l'aplomb de la vasque en auquel cas elle est décalée de 5 cms par rapport à la paroi sur laquelle est fixée la PC. (Passage CONSUEL première fois que j'ai ce cas de figure)

Merci d'avance et bonne soirée.

Re: Problème PC sdb

Posté : mar. 6 juil. 2010 22:05
par Carminas
Bonsoir

et quel est le problème ? il n'y a pas de notion de volume vis à vis d'une vasque !

@+

Re: Problème PC sdb

Posté : mar. 6 juil. 2010 22:50
par chipeau
Le problème est à qu'à ma connaissance on n'a pas à mettre de PC au dessus d'un évier ou vasque ainsi qu'au dessus d'un point de cuisson.

Bonne soirée.

Re: Problème PC sdb

Posté : mar. 6 juil. 2010 22:54
par RFco
au dessus d'un point de cuisson, non, c'est certain


@+

Re: Problème PC sdb

Posté : mar. 6 juil. 2010 23:02
par Carminas
La norme indique bien une restriction dans la cuisine pour la prise interdite au dessus de la plaque ou de l'évier.

Rien vis à vis de la vasque de la salle de bain.

Il faut malgré tout placer la prise avec un peu de bon sens.

@+

Re: Problème PC sdb

Posté : mer. 7 juil. 2010 06:32
par chipeau
Bonjour je suis tout à fait d'accord avec vous mais là comme c'est fait maintenant on est très loin du bon sens. Mais tout est carrelé et chaque corps de métier va plaider pour sa cause ni moi ni moi c'est pas toujours évident on va bien voir aujourd'hui ce qui se passe

Merci pour tout

Re: Problème PC sdb

Posté : mer. 7 juil. 2010 10:06
par GAS
Bonjour,
je confirme pour ma part les propos de Carminas et à moins que votre vasque soit équipée d'une douchette, cette implantation particulière ne devrait pas soulever de problème de conformité. ;-)

Re: Problème PC sdb

Posté : mer. 7 juil. 2010 21:23
par chipeau
Merci à tous et j'espère que vous avez tous raison, la prochaine fois je serais plus vigilant et moins tolérant car si cela ne suscite pas de remarque particulière de consuel cette promiscuité n'en demeure pas pour autant gênante les problèmes surviennent là où on ne les attend pas forcément alors pas besoin de provoquer à mon avis.


Cordialement bonne soirée à tous.

Re: Problème PC sdb

Posté : ven. 9 juil. 2010 19:54
par forward11
Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.

Re: Problème PC sdb

Posté : ven. 9 juil. 2010 23:50
par RFco
forward11 a écrit :Ne faut-il pas 60 cm par rapport à l'axe du robinet de la vasque pour implante une prise? C'est la distance mini règlementaire ou du DTU non? En tout cas, sur un chantier récent, c'est la prescription qui m'a été imposée par l'archi.


salut


les 60cm mini s'appliquent uniquement par rapport aux délimitations définies par le volume 1, donc rien du tout en fonction de l'emplacement du lavabo


l'archi n'a qu'à apprendre les normes (si il lui faut des cours, je répond présent, mais à 280€/h : prix d'ami), ou alors, il faut qu'il arrête soit la bibine, soit de prendre ses rêves pour la réalité


@+