Page 1 sur 2

Raccordement chauffe-eau

Posté : jeu. 1 juil. 2010 12:56
par Invité
Bonjour, je change mon chauffe-eau pour cause de defectuosité, c'est un 120 litre, j'ai un doute pour le raccordement estce que je dois le mettre en 400V ou 230V ? sur le bornier j'ai 2 bornes c'est ecrit L et N et la borne de terre ou L1 L2 et la borne de terre , sur les corps de chauffe c'est écrit 400V ? petite précision l'installation est en TNC

merci pour votre réponse

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : lun. 5 juil. 2010 15:50
par Invité
Salut,

Comment était-ce branché avant intervention ?
fressaoo a écrit : sur le bornier j'ai 2 bornes c'est ecrit L et N et la borne de terre ou L1 L2 et la borne de terre , sur les corps de chauffe c'est écrit 400V ?
Est-ce une question ou une affirmation ? poste une photo de ta borne.

Si c'est écrit L et N tu raccordes une phase sur le L et le neutre sur l'autre. Si c'est écrit L1 et L2 tu raccordes 1 phase différente sur chaque borne.

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : mar. 6 juil. 2010 11:22
par Invité
merci pour ta réponse, le boiler est neuf donc il n'a jamais était raccordé .

est ce possible qu on puisse le raccorder ou en 230V ouen 400V ??????

je vais aller au chalet cette semaine je ferai une photo du bornier c peut être mieux !

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 06:57
par Invité
bonjour je dois raccorder un nouveau boiler, marque Cipag CGA 120 litres, j'ai 2 bornes de raccordement c'est écrit L1 sur une borne et L2 sur l'autre borne et dessous L sur une borne et N sur l'autre borne , sur le schéma c'est ecrit :

8h 230V 1200W ( 6h 60°C )
6h 230V 1600W ( 4h 60°C )
4h 230V 2400W ( 3h 60°C)
6h 1X400V 1600 W ( 4h 60°C)
4h 1X400V 2400W ( 3h 60°C)

pourriez vous m'aider pour le raccordement s'il vous plait, précision l'installation est en TNC ( installations SUISSE)

merci pour votre réponse !!!!!!!!!!!!!

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 13:24
par Invité
bonjour,
si tu as un abonnement EDF mono (230V) raccorde simplement ta phase sur L, le neutre sur N et la terre (important!)
si tu as un abonnement EDF tétra (3 phases + N) raccorde 2 phases différentes sur L1 et L2 et la terre.
PS: pense bien a faire le raccordement hors tension.

Elec DC
http://www.elec-dc.fr/

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 14:21
par Candela
Bonjour,
D'après le catalogue, cet appareil (réf 125340627 pour CGA 120) n'est pas bi-tension. Sa référence est suivie d'un indice indiquant la résistance dont il est équipé:
R01 230V 1200W
R02 230V 1600W
R03 400V 1600W
R04 230V 2400W
R05 400V 2400W
Il suffit donc de repérer sur la plaque le type de résistance et sa tension, et de raccorder comme indiqué par Elec DC.
Cordialement

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 14:58
par Invité
Elec DC a écrit : si tu as un abonnement EDF mono (230V) raccorde simplement ta phase sur L, le neutre sur N et la terre (important!)
si tu as un abonnement EDF tétra (3 phases + N) raccorde 2 phases différentes sur L1 et L2 et la terre.
Il n'a pas d'abonnement EDF puisqu'il est en Suisse...

Ceci dit, ça ne change rien au raccordement, ce qu'à dit Candela est parfaitement juste. Il faut juste savoir qu'en Suisse, il n'existe pas de distribution faite seulement en monophasé. Tous les foyers sont raccordés en triphasé. Et s'il est en TN-C, comme il le dit, l'installation électrique de son chalet est trop ancienne est doit être faire refaite en TT ou TN-S par une société agrée après avoir obtenu une autorisation de travaux, le TN-C n'est en général installé qu'en milieu industriel.

A+

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 15:42
par Candela
Bonjour,
abaddon a écrit : Il faut juste savoir qu'en Suisse, il n'existe pas de distribution faite seulement en monophasé. Tous les foyers sont raccordés en triphasé.
Eh bien ça doit être joyeux pour l'équilibrage quand on a un "petit" abonnement!
Cordialement

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 15:48
par Invité
merci pour vos réponse , en réponse de qqun qui a dit que je devrai refaire mon installation en TN-S , mais j'ai juste transformé la salle de bain, changé de chauffe-eau, et changer le prise , est ce que je peux laisser le chalet en TN-C ? ou est ce que je dois tout changer en TNS ?????????

Re: Raccordement chauffe-eau

Posté : ven. 9 juil. 2010 19:31
par Invité
sur les corps de chauffe ( 2 ) sur 1 c'est ecrit 350W 400V et sur l autre 1000W 400V

sur la plaquette signalétique c'est ecrit 230v/400V 2.4/1.6/1.2/ KW


alors comment je raccorde ce chauffe eau ??

merci pour votre réponse