salut salut:
je veux faire la conception de carte électronique: les paramètres d'entrés: Voltage (415V), Ampérage (Par des Tc : XXXX/5A), température, vitesse (par magnetic PIC UP), fréquence, pression!
alors je veux pouvoir lire tous ça sur un afficheur électronique et avoir un enregistrement continu de tous ces paramétres!
ça c'est l'idée!!! La réalisation maintenant: comment faire???
Merci pour tous
Conception de carte: Convertiseur A/N
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Conception de carte: Convertiseur A/N
Bonsoir,
Je n'ai pas de compétences en conception de cartes électroniques, mais pour avoir utilisé et vendu de tels appareils comme des convertisseurs et relais de protection, je vous conseille d'utiliser des capteurs plus adaptés :
-TC X/1A pour rester dans des gammes normalisées, sinon vous devrez remettre des TC d'entrée sur vos cartes car l'électronique de précision n'accepte pas de telles intensités. Vous pouvez aussi utiliser des Tc avec transducteur intégré, sortie 4-20mA, ce qui supprime un étage. N'oubliez pas qu'en passant de 5 à 1 A, vous divisez par 25 la puissance perdue dans les fils.
- pour les tensions il est possible de rester en 400v mais des TT 0-400/0-10v vous évitent d'avoir des tensions réseaux sur une carte en 5 ou 12v.
Cordialement
Je n'ai pas de compétences en conception de cartes électroniques, mais pour avoir utilisé et vendu de tels appareils comme des convertisseurs et relais de protection, je vous conseille d'utiliser des capteurs plus adaptés :
-TC X/1A pour rester dans des gammes normalisées, sinon vous devrez remettre des TC d'entrée sur vos cartes car l'électronique de précision n'accepte pas de telles intensités. Vous pouvez aussi utiliser des Tc avec transducteur intégré, sortie 4-20mA, ce qui supprime un étage. N'oubliez pas qu'en passant de 5 à 1 A, vous divisez par 25 la puissance perdue dans les fils.
- pour les tensions il est possible de rester en 400v mais des TT 0-400/0-10v vous évitent d'avoir des tensions réseaux sur une carte en 5 ou 12v.
Cordialement