Posté : sam. 26 juin 2010 20:49
par Invité
Existe t-il une norme précisant le cheminement des gaines dans les cloisons placostyl ?
Merci pour vos réponses

Re: Cloison placostyl

Posté : dim. 27 juin 2010 09:34
par Carminas
Bonjour

En tant que tel, je ne crois pas, mais le principe reste toujours de mettre les gaines à la verticale et à l'horizontale des appareillages (pas de diagonale).

@+

Re: Cloison placostyl

Posté : dim. 27 juin 2010 10:13
par Invité
merci de votre réponse

Re: Cloison placostyl

Posté : dim. 27 juin 2010 10:25
par Candela
Bonjour,
vkelsen a écrit :Existe t-il une norme précisant le cheminement des gaines dans les cloisons placostyl ?
Apparemment pas de norme, mais le sujet est sans doute traité dans le guide UTE C15-520.
Il est possible d'y placer des câbles à condition que la largeur du vide soit supérieure à 1,5D.
Quelques infos ICI.
Cordialement.

Re: Cloison placostyl

Posté : lun. 28 juin 2010 20:59
par Invité
Le guide UTE C15-520 est un excellent document et vous en remercie :lol: