Page 1 sur 2

Rénovation pressing

Posté : sam. 26 juin 2010 18:30
par forward11
Bonjour,

je dois chiffrer une rénovation dans un pressing. Je dois aller voir les lieux mardi... Y-a-t-il des normes particulière relatives à ce type de lieu... Un arrêt d'urgence sans doute... Est-ce classé ERP? Merci d'avance

Re: Rénovation pressing

Posté : lun. 28 juin 2010 07:58
par Invité
Une installation de nettoyage à sec est soumise à la réglementation ICPE et l'arreté ministériel 2345 du 31 aout 2009 est applicable.
Un arrêt d'urgence est notamment obligatoire ainsi qu'un système de ventilation fonctionnant en permanence (ne pas confondre avec la VMC).
Ces installations sont considérés comme ERP type M. La catégorie peut varier entre la 5° et la 1ere en fonction de la situation (notamment lorsque le pressing est installé dans un centre commercial il peut être classé en première catégorie).

Re: Rénovation pressing

Posté : mer. 30 juin 2010 18:15
par forward11
Merci de l'information. Je viens de voir le client. L'installation semble très vétuste. En effet, il faut un arrêt d'urgence et le client lui-même m'a parlé du système de ventilation, avec filtre à charbons actifs... Investissement lourd semble-t-il... avec obligation de rejeter l'air 3 m au dessus de l'immeuble (RdC ->3 étages). Pour le reste l'"atelier" est alimenté par du triphasé sous 18 kVA de puissance. Il me faut reprendre tout le tableau et la plupart des circuits...
N'ayant jamais traité du triphasé, j'appréhende un petit peu...
Si je comprend bien à part la machine principale, les fers et autres machines fonctionnant en tri, et pour lesquels il faut sans doute un ID tétrapolaire et un disjoncteur tétra, le reste implique 'simplement' d'équilibrer les phases avec un schéma de protection et de distribution classique...
L'arrêt d'urgence en tête doit aussi être capable de couper les trois phases et le neutre sur 18 kVA? La puissance 18 kVA est-elle répartie de manière homogène?
Il y a également des équipements volumineux, apparemment des sectionneurs avec des manettes imposantes... Il me faudra une demi-journée pour identifier tout cela... et déterminer les puissances de la grosse machine principale... Si quelqu'un a déjà un ordre de grandeur...
Merci de vos lumières...

Re: Rénovation pressing

Posté : mer. 7 juil. 2010 08:27
par Invité
Pour la ventilation les charbons actifs sont obligatoires uniquement dans le cas ou l'on installe pas un point de rejet surplombant de 3 mètres l'ensemble des habitations se situant dans un rayon de 15 mètres.

Pour la machine de nettoyage à sec tout dépend de la capacité de chargement, de la présence ou non d'une chaudière vapeur indépendante et du solvant utilisé mais généralement la puissance max oscille entre 9 (chaudière indépendante) et 17 kW (chaudière elec incorporée) et la conso par cycle est de 5 à 8kW
L'arrêt d'urgence doit être capable de couper l'ensemble de l'installation électrique.

Il faut aussi tenir compte des laveuses et des éventuels séchoirs de grosses capacités (>12 kg) si ils sont pourvus de résistance électrique.
l'équilibre de phase est facile à réaliser puisqu'il ne porte que sur le matériel alimenté en mono.

Re: Rénovation pressing

Posté : jeu. 8 juil. 2010 06:54
par forward11
Merci Pressing/ En effet, on rejettera dans une cour intérieure. Il faut donc purifier auparavant... Avez-vous des références pour ce type de dispositif? La puissance souscrite est de 18 kVA en triphasé. J'ai prévu un INTER A DECLENCHEMENT LIBRE 4P 40A de chez Hager avec bobine à émission, les 18 kVA étant partagés entre les trois phases, non...
Est-ce OK comme raisonnement?

Re: Rénovation pressing

Posté : jeu. 8 juil. 2010 11:45
par christophe
Bonjour Forward,

De quel région êtes vous (je suis en Alsace), je commercialise des systèmes de ventilation avec filtres à charbons actifs si nécessaire. Si vous êtes d'une autres régions, je peux vous mettre en relation avec un collaborateur prêt de chez vous.

Christophe

Re: Rénovation pressing

Posté : ven. 9 juil. 2010 06:47
par forward11
Je suis en Languedoc-Roussillon. Narbonne en l'occurrence. Procurez-moi des coordonnées. Le client souhaite un chiffrage, l'installation n'est cependant pas imminente. Je dois d'abord m'occuper de la rénovation électrique.


Cordialement

Re: Rénovation pressing

Posté : ven. 9 juil. 2010 08:22
par Invité
Le raisonnement me parait correct.

Pour le dimensionnement du caisson à charbons actifs il est nécessaire de connaitre le solvant utilisé dans la machine (généralement perchlo) et la quantité consommée par an afin de le dimensionner correctement.
Les systèmes à cassette reviennent généralement cher à l'entretien et les fournisseurs restent souvent très évasifs sur la quantité de charbons présente, sur sa nature (végétale, minérale) et son aspect (grain,tissus etc). La vitesse de passage de l'air sur les charbons est aussi à calculer et le caisson devra avoir des dimensions différentes en fonction du débit de l'extracteur.
Il est aussi nécessaire de connaitre le volume du pressing afin de réaliser un renouvellement de l'air adapté et efficace.
Cordialement.

Re: Rénovation pressing

Posté : ven. 9 juil. 2010 11:05
par christophe
forward11 a écrit :Je suis en Languedoc-Roussillon. Narbonne en l'occurrence.
Cordialement
Bonjour,

Pas de chance mais nous n'avons personne sur cette région. Par contre je pense que vous pouvez vous rapprocher de la société Vectori. http://www.vectori.com/ qui est a même de vous proposer une solution efficace.

A+

Re: Rénovation pressing

Posté : ven. 9 juil. 2010 13:13
par forward11
Merci pour toutes ces indications.