Prise de terre commune dans bâtiment collectif
Posté : mer. 26 mars 2008 21:58
par moko
bonjour
nous amenageons un local professionnel situé sous un immeuble d'habitation de 5 etages.
la terre générale du batiment descend devant la fenetre de notre local
ètant donné que nous refaisons toute l'installation electrique, nous envisagions de refaire aussi une nouvelle terre
de plus, notre activité concerne un studio de mixage audio, et donc il vaut mieux avoir une terre nickel (bruits de masse etc)
nous n'avons aucun lien électrique avec le batiment d'habitation situé au dessus, ni tuyauterie, ni cable de terre
cependant le Consuel dit qu'il faut obligatoirement se brancher sur la meme terre que le batiment car cela risque d'etre dangereux car il y a un risque de difference de potentiel entre notre terre et celle du batiment...
qu'en pensez-vous

? merci
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 22:35
par RFco
Bonsoir,
Ils ont raison, cependant vous pouvez aussi vous faire votre terre et interconnecter celle du bâtiment...
@+
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 22:45
par inspecteur
effectivement mais il faut que les terres soit inter-connecté ensemble mais attention a connecté les conducteur de protection en individuel et non deux sur la meme bornes ou si non pas bon
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 22:55
par moko
je comprends pas bien :
du tableau de répartition, on vers notre terre et on a un 2eme cable du tableau a la terre du batiment ?
ou alors on a notre cable de terre et de notre barrette de terre on repart vers celle du batiment ???
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 23:02
par inspecteur
moko a écrit :ou alors on a notre cable de terre et de notre barrette de terre on repart vers celle du batiment ???
oui
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 23:08
par pinss67
Bonsoir,,
Je ne comprends pas comment des liaisons de terre sont raccordées si la terre générale descend le long du mur extérieur, ne confondez vous pas la terre avec le parafoudre??
Regardez au local technique du bâtiment, il y a forcément un répartiteur de terre général

Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 23:10
par moko
ok mais concretement c'est un peu difficile car la terre du batiment et l'endroit où nous envisageons de faire la nouvelle sont distantes de plusieurs mètres et donc un cable devra courir tout le long du batiment pour interconnecter les 2 terre...
sinon, le plus simple c'est de notre tableau on se branche directement sur la terre generale du batiment sans faire notre nouvelle terre... l'electricien qui doit venir faire le tableau pourra dans ce cas mesurer si la terre existante est bonne
cela devrait etre suffisant ?
tu sembles dire qu'il ne faut pas de notre tableau avoir 2 cables de terre differents : l'un vers notre terre et l'autre vers celle du batiment ? c'est bien ça ? ça change quoi pour les interconnecter ?
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 23:15
par moko
pinss67 a écrit :Bonsoir,,
Je ne comprends pas comment des liaisons de terre sont raccordées si la terre générale descend le long du mur extérieur, ne confondez vous pas la terre avec le parafoudre??
Regardez au local technique du bâtiment, il y a forcément un répartiteur de terre général

difficile d'y accéder !!! rien ne semble vraiment fait dans les règles c'est un peu l'anarchie...
ce batiment possede 2 entrées sur la rue, je ne sais meme pas si les terres des 2 sont ensembles!
un des cables vert/jaune qui arrive du batiment sur le piquet de terre qui va dans le sol semble etre la terre du batiment au dessus de notre local.... mais comment en etre certain ? cela est du ressort du Syndic de copropriété... qui n'a pas l'air très carré la dessus non plus....

Re: Terre commune avec le batiment
Posté : mer. 26 mars 2008 23:18
par inspecteur
Re: Terre commune avec le batiment
Posté : jeu. 27 mars 2008 11:05
par GAS
bonjour,
Si votre installation est alimentée directement par la voie publique sans emprunter "les communs" de l'immeuble, je vous conseillerais dans ce cas de respecter une certaine indépendance vis à vis de la partie habitat et de créer votre propre terre des masses BT.
Cela contribuerait également à diminuer le risque de récupération des signaux parasites ménagers sur votre studio audio/vidéo.