quelles valeurs introduire ds la calculette ?

Posté : lun. 21 juin 2010 12:04
par Invité
Une petite clarification svp: dans l'article "Calcul du condensateur moteur tri vers mono" il est dit: "L'intensité à retenir pour la calculette est l'intensité relevée sur la plaque signalétique du moteur couplé en triangle 230 V", ok mais ma plaque donne l'intensité pour du 230 et du 400V, lequel des deux retenir pour la calculette, sachant évidement que ça ne donne pas le même résultat ? Bon, par recoupement des info de la table "Intensite moteurs tri normalisé 230/400" je dirais 230V. Est-ce correct ? Merci par avance.

Re: quelles valeurs introduire ds la calculette ?

Posté : lun. 21 juin 2010 13:11
par Labobine
Bonjour,
Si votre moteur est couplable 230/400, il est bien couplé en triangle en 230v donc c'est l'intensité de cette tension qui est à retenir, et pas besoin de calculette compliquée pour multiplier cette intensité par 14 qui va vous donner directement la valeur de votre condensateur.