Page 1 sur 1

Pb Carillon

Posté : dim. 20 juin 2010 10:21
par chipeau
Bonjour je dois installer deux carillons dans un grand pavillon avec un poussoir commun. J'ai essayé avec un carillon radio mais un des deux récepteurs ne passe pas alors je vais essayer de le câbler en filaire. Mais j'ai un trou comment peut-on faire sonner deux carillons avec un seul poussoir
(Alim poussoir en 12v )

Merci d'avance bonne journée.

Re: Pb Carillon

Posté : dim. 20 juin 2010 19:32
par Invité
il suffit de connecter les deux contacts normalement ouvert des poussoirs en paralléles.

Re: Pb Carillon

Posté : dim. 20 juin 2010 19:51
par RFco
salut


Il faut une alim commune

sinon, il y a des carillons avec de grandes portées (200m sans soucis), le tout est de choisir les bonnes marques/références


@+

Re: Pb Carillon

Posté : mer. 23 juin 2010 22:06
par chipeau
Merci RFCO j'ai posé du FRIEDLAN LIBRA+ ça passe très bien ce qui passe moins bien c'est le prix mais le principal c'est le résultat

Merci

Re: Pb Carillon

Posté : mer. 23 juin 2010 22:19
par RFco
salut


il y a egalement le URMET, bien moins cher


@+

Re: Pb Carillon

Posté : jeu. 24 juin 2010 21:09
par chipeau
Bonsoir je suis passé chez Rexel ce matin et j'ai demandé le prix d'un carillon radio URMET 200ML point de vue prix il n'y a pas photo avec le libra + de chez FRIEDLAN


Bonne soirée

Re: Pb Carillon

Posté : jeu. 24 juin 2010 22:05
par RFco
Donc, a tester...