condensateur 440V ou 250V
Posté : mer. 16 juin 2010 14:59
par Invité
Bonjour,
dans le cas de l'adaptation d'un moteur tri en mono pourquoi utiliser un condensateur permanent en 450V et non 400V et pourquoi du 250V pour le condo de démarrage ?
Re: condensateur 440V ou 250V
Posté : mer. 16 juin 2010 17:00
par Invité
ah oui, autre partie de la question: quelle est la différence entre un condo permanent et de démarrage autre que la durée d'alimentation ?
Merci par avance.
Re: condensateur 440V ou 250V
Posté : mer. 16 juin 2010 19:01
par Labobine
Bonjour,
Les tensions ne sont que des tensions normalisées 450v pour les permanents et 250v pour les démarrage. Vous pouvez mettre un permanent 250v si vous voulez mais la durée de vie sera très courte.
La différence est chimique ,car la composition des diélectriques est totalement différente. Pour vous donner une idée comparative elle est la même que le gazole par rapport à l'essence.
Attention aux vendeurs d'Internet qui font l'amalgame des 2sortes de condensateurs et la plupart du temps nomment "démarrage" alors que ce ne sont que des permanents.
Ici :
http://www.condensateurs.net/8-condensa ... trolytique
http://www.condensateurs.net/7-condensa ... nent-cable
on appelle un chat un chat.