moteur 110-220v
Posté : mer. 9 juin 2010 12:56
par Invité
bonjour a tous,ce post s'adressera je pense a 'Labobine'.avant tout ce site est tres interessant,meme pour un nouveau comme moi.mon petit probleme:j'ai retrouvé un vieux moteur 'Claret' 110-220v comme le montre la plaque;4 fils tres raz sortais du carter(que j'ai rallongés)apres controle,2 enroulements:noir et rouge puis jaune et vert.il y a un condo de 70µf 150v.j'ai lu les explications sur le site (du moins je le crois)et suis arrivé au branchement suivant:noir-rouge en alimentation et jaune vert schintes,resultat le moteur ronronne et tourne tout doucement.un peu d'aide serait la bienvenue.merci d'avance.ps il semblerais que le condo soit branché sur jaune-vert,mais il n'y a qu'une borne qui reagit en ohm. pour finir comment joindre des photos?
Re: moteur 110-220v
Posté : mer. 9 juin 2010 14:12
par Labobine
Bonjour,
Le branchement de votre moteur en 220v est celui-ci :
Rouge et jaune bouclés ensemble et l'alimentation se fait sur le vert et le noir.
S vous voulez ajouter des photos vous suivez les instruction de la page :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Re: moteur 110-220v
Posté : jeu. 10 juin 2010 17:45
par Invité
bonsoir et merci du renseignement,toutefois avant de faire cet essai j'ai fait 3 photos que j'aimerais vous faire voir et dont je n'arrive pas a envoyer le lien.elles sont bien sur l'hebergeur mais apres je bute vraiment (pas doué en inform. non plus).lorsque je clic sur copier une page s'ouvre avec 'faire: CTL-c',mais rien...donc j'essai encore.a moins que vous puissiez les voir directement sur le serveur.merci encore.nicollas
Re: moteur 110-220v
Posté : jeu. 10 juin 2010 20:52
par Invité
Re: moteur 110-220v
Posté : jeu. 10 juin 2010 22:18
par Labobine
Bonsoir,
Attention en remontant de bien remettre les rondelles de calages aux paliers du rotor sinon s'il y a trop de jeu le contact du coupleur centrifuge risque mal de se faire si le jeu latéral est trop grand.
Re: moteur 110-220v
Posté : ven. 11 juin 2010 09:16
par Invité
bonjour,d'accord et merci a nouveau de ces conseils,j'essai cela ce matin@+.
Re: moteur 110-220v
Posté : ven. 11 juin 2010 10:53
par Invité
toujours le meme,quel bonheur d'avoir du matériel qui fonctionne!merci encore.......plus qu'un bornier a installer.nicollas alain.reste tout de meme a bien comprendre le fonctionnement avec ces masselottes sur le rotor et le contact en bout.
Re: moteur 110-220v
Posté : ven. 11 juin 2010 11:37
par Labobine
Bonjour,
Donc si je comprend bien : il marche.
Facile à comprendre les masselottes : vous avez votre condensateur de démarrage qui est en série avec le contact fixe du coupleur. Lorsque le moteur ne tourne pas le contact est poussé à l'aide de la partie mobile. Lorsque le moteur a pris sa vitesse les masselotes soulèvent cette partie mobile qui n'appuie plus sur la partie fixe et donc coupe le contact et par là même le condensateur de démarrage.
Re: moteur 110-220v
Posté : ven. 11 juin 2010 19:01
par Invité
bonsoir,en effet tout fonctionne,y comprise ma tete qui a assimilé ce dernier point.cordialement et sans doute a +.
Re: moteur 110-220v
Posté : sam. 24 juil. 2010 18:09
par Invité
salut labobine;
est-il possible de changer le sens de rotation de ce moteur?
cordialement