Page 1 sur 1
abaque electrique
Posté : lun. 7 juin 2010 08:38
par Invité
bonjour, sur l'abaque du site "caisse a outils " j'ai vu que pour un cable de 16mm2 il peut passer 60 amp sur 145 métres en 380v. j'ai peut être mal interpreter cette abaque
quelqu'un pourrait m'éclairer a ce sujet. merci
Re: abaque electrique
Posté : lun. 7 juin 2010 14:27
par Invité
C'est correct car au maximum tu peut faire passer 6A par mm² mais en général par précaution on met 5A/mm².
Après pour la distance il faut regarder ta chute de tension et il faut respecter la limite admissible ( suivant le type d'installation et d'utilisation )
Re: abaque electrique
Posté : lun. 7 juin 2010 16:15
par Invité
bonjour, oui 5 a 6 amp par mm2 ok, mais 60 amp pour 145m je trouve que cela fait beaucoup. avec moitié moin de distance je pense que ca devrait aller.