Page 1 sur 2

Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 16:51
par Erick
Bonjour,
Je possède un camion frigo qui a la base était en 380 volts, le 380 n'était pas pratique alors je l'ai fait modifier en 220. Mon frigoriste m'a monté un transfo de chez leroy somer le digidrive sk qui me permets de me brancher en 220 volts.

Oui ... mais pas partout ! je vais vous expliquer mon soucis?

Chez l'installateur : raccordé a sa prise electrique ( secteur ) avec le cordon de 5 metres qui relit mon groupe froid au 220 v ca marche...
Sur le marché :de la prise électrique avec le cordon d'origine + rallonge de 10 metres en 2.5 ! ca ne marche pas ! ca fait disjoncter la borne
Sur le marché :de la prise électrique avec cordon d'origine + rallonge de 5 mètres en 2.5 ! ca marche !
Chez moi : ca ne marche avec aucune rallonge et même pas avec juste le cordon d'origine ! Ça me fais disjoncter mon compteur .

Et tout cela sans même allumer le frigo uniquement en raccordant au secteur

D'après vous ça peut venir de quoi et il y a t'il un remède ?

Merci d'avance de votre aide

Re: Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 19:24
par RFco
salut,


je pense fortement à un défaut d'isolement


Merci de préciser ce qui saute

a voir : inverser les fils d'un coté sur la rallonge de 10m (inverser la phase et le neutre)

@+

Re: Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 20:08
par Erick
RFco a écrit :salut,
je pense fortement à un défaut d'isolement
Merci de préciser ce qui saute
a voir : inverser les fils d'un coté sur la rallonge de 10m (inverser la phase et le neutre)

@+
C"est pas le compteur qui disjoncte c'est sur le tableau a fusible le disjoncteur.

Re: Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 20:19
par RFco
et quelle puissance le disjoncteur????


Bizarre que cela saute avec une rallonge de 10m et pas avec une de 5m


@+

Re: Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 21:32
par Erick
RFco a écrit :et quelle puissance le disjoncteur????


Bizarre que cela saute avec une rallonge de 10m et pas avec une de 5m


@+
A non mais chez moi ca saute avec tout même sans rallonge ... je dois avoir 30 A

Re: Problème de disjonctage

Posté : ven. 4 juin 2010 22:08
par RFco
alors, quelle est la puissance indiquée par celui qui a treansformé le matériel???


@+

Re: Problème de disjonctage

Posté : dim. 6 juin 2010 11:38
par pansonic
Bonjour,

Essais d'inverser la phase et le neutre sur la prise de courant, si rien n'y fait il y a un defaut d'isolement

Cordialement

Re: Problème de disjonctage

Posté : dim. 6 juin 2010 14:59
par RFco
pansonic a écrit :Bonjour,

Essais d'inverser la phase et le neutre sur la prise de courant, si rien n'y fait il y a un defaut d'isolement

Cordialement


Bonjour Pansonic,


Pourrais je savoir ce que cette intervention apporte au problème???

N'est ce pas un quasi copier/coller de mon intervention de Vendredi!!!


@+

Re: Problème de disjonctage

Posté : dim. 6 juin 2010 16:22
par DELTA JOHN 42
Bonjour les amis,


Quelles sont les puissances du moteur et du transformateur ? et quel branchement a été réalisé au final..

Si j'ai bien compris, nous avons un transformateur en série avec un moteur ..

Ce moteur est il un moteur monophasé ou triphasé à la base ? je suppose monophasé (à confrmer) ...

Il se peut qu'il n'exist pas de défaut d'isolement mais d'un courant d'appel trop important avec ces successions de raccordement..

Une rallonge peut devenir capacitive et le transformateur reste inductif ; le tout associé à un moteur à définir donne un circuit résonnant..


Maintenant, il serait intéressant de pouvoir comparer les calibres des protections et leurs types de tous les circuits (chez l'installateur - au marché - et chez Erick)..

Est on sûr des 30 A de courant et comment la mesure a été réalisée ?

Merci à tous

Cordialement

Delta John :lol:

Re: Problème de disjonctage

Posté : mar. 8 juin 2010 19:00
par Erick
Bonsoir
Problème résolu ! c'était la masse qui était en contact avec le neutre sur le transfo

Chez le frigoriste ca marchait ... car sur la prise ou il branchait la masse n'était pas connecté et je me suis aperçu que ma petite rallonge avait un mauvais sertissage de la masse donc des fois ça marchait et d'autre non !
Merci de votre aide !