Default d isolement
Posté : ven. 4 juin 2010 12:42
Bonjour,il y a un petit truc qui m echappe, j ai changer d appareil de controle d isolement ,un a aiguille a lancienne contre un a quartz et la je suis perdu :
quand je l actionne sans conecter les borne il me marque O L se qui doit correspondre a un tres bon isolement
le seuil de 50 a 500 volt est de 0,50 M Omhs je ne sais pas si c est mini ou maxi ?
les inter diff disjonctes a 0,51 ou à 0,49 ??
de plus j ai fait un controle se matin sur des luminaires exterieur ,ou il y a 4 lignes qui arrive dans une boite de derivation le tout est sucrer et une ligne repart vers le disjoncteur
quand je fait un controle entre Terre et Phase juste dessous le disj je trouve OL donc tres bien, entre Terre et Neutre 7,55 M Ohms
et separement une fois desucrer toujours entre terre et Neutre
ligne 1 : 45,4
2 : 51,5
3 : 9,66
et 4 : 7, 96
Pourquoi les valeurs n on rien a voir ?
quand je l actionne sans conecter les borne il me marque O L se qui doit correspondre a un tres bon isolement
le seuil de 50 a 500 volt est de 0,50 M Omhs je ne sais pas si c est mini ou maxi ?
les inter diff disjonctes a 0,51 ou à 0,49 ??
de plus j ai fait un controle se matin sur des luminaires exterieur ,ou il y a 4 lignes qui arrive dans une boite de derivation le tout est sucrer et une ligne repart vers le disjoncteur
quand je fait un controle entre Terre et Phase juste dessous le disj je trouve OL donc tres bien, entre Terre et Neutre 7,55 M Ohms
et separement une fois desucrer toujours entre terre et Neutre
ligne 1 : 45,4
2 : 51,5
3 : 9,66
et 4 : 7, 96
Pourquoi les valeurs n on rien a voir ?