Page 1 sur 1
aide probleme it
Posté : mer. 2 juin 2010 22:21
par Invité
bonjour,
je travail en industrie le régime de neutre IT
mais ses derniers temps j'ai des disjoncteurs diff qui saute un peu partout dans l'usine sans raison
pouvez vous me donner une piste d'où peu venir le problème
c'est diff sont sur le circuit pc et éclairage qui on un transfo dédier
Re: aide probleme it
Posté : dim. 6 juin 2010 00:26
par pinss67
bonjour
Vous dites être en IT ensuite vous précisez que les circuits pc et éclairage sont sur transformateur dédié, quel est le Schéma de liaison à la terre de ce ou ces transfo dédié(s)?
Avez vous fait des mesures de tension entre conducteurs actifs et conducteurs actifs/terre? Que donnent les résultats?
Votre CPI affiche t-il un défaut?
A suivre.....
Re: aide probleme it
Posté : dim. 6 juin 2010 08:58
par Invité
bonjour,
c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
Re: aide probleme it
Posté : dim. 6 juin 2010 16:58
par DELTA JOHN 42
Bonjour à tous,
lamouche a écrit :bonjour,
c'est un transfo Moyenne tension/ BT avec neutre isolé de la terre avec un parasurtenseur type Cardew
Le CPI n'indique pas de défaut.
les mesures varient d'un bout a l'autre de l'usine.
Normalement, les gestions de neutres ne répondent pas aux mêmes besoins en IT (industrie ) et pour les prises de courant (autre régime de neutre)..
Le résultat du cardew peut être valide malgré la présence de défauts réels si la gestion des neutres et les régimes associés restent incorrects.
Quand le lis "les mesures varient d'un bout à l'autre", quelles sont les mesures réalisées et de quelle manière ?
Cordialement
Delta John

Re: aide probleme it
Posté : dim. 6 juin 2010 22:39
par mercure
bonjour
il me semble que vous avez un transfo de changement de regime (passage du régime IT vers TT ) ,
est ce que vous avez IT avec neutre non distribué pour la force par exemple ,quel valeur affiché sur le vigilohms ?
s'agit il d'une valeurs fixe ou fluctuante ?
Cordialement