Page 1 sur 1

Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : mar. 1 juin 2010 15:28
par Misterman
Bonjour, je voudrais savoir si le conducteur PEN doit être en CR1 comme les phases quand on alimente une installation de sécurité, en schéma TN.
MercI.

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : mar. 1 juin 2010 18:45
par Patrick21
bonjour,

Le TNC (cable PEN) n'est pas autorisé en sécurité incendie, il faut réaliser un TNS et là tous les conducteurs actifs sont en CR1.

cordialement,

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : ven. 2 juil. 2010 07:07
par Tipler
Bonjour,
Le TNC (cable PEN) n'est pas autorisé en sécurité incendie, il faut réaliser un TNS et là tous les conducteurs actifs sont en CR1
Très intéressant... Peux tu m'indiquer où je pourrais trouver le texte pour m'appuyer sur ce que tu dis?

Merci,

Cordialement, Tipler.

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : ven. 2 juil. 2010 13:33
par GAS
Bonjour,
Pour info, les installations de sécurité dans les ERP sont visées à l'art. EL3 du Règlement de sécurité ( Arrêté du 22-12-1981 ). Il est notamment précisé :
-§3 :"Chaque circuit divisionnaire doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, ne perturbe pas le fonctionnement des autres circuits de sécurité alimentés par la même source."
-§4 :"Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement"

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : mar. 13 juil. 2010 07:04
par Tipler
Personellement, j'ai déja vu du TNC en sécurité incendie avec les phases et le PEN en CR1!!! :-o
L'apave est passé sur l'installation et n'a pas contraint le maitre d'oeuvre à changer de SLT!?

D'où ma question précédente... ;-)

Cordialement, TIPLER.

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : jeu. 14 oct. 2010 14:02
par Invité
bonjour à tous .
je dois intrevenir dans un etablissement (restaurant brasserie) qui reçoit du public .Actuellement il n'y a que des extincteurs dans chacune des pièces .J'aimerais savoir quelle est la reglementation en matière de securité incendie et éventuellement avoir les caracteristique et schema d'installation de cette protection sachant qu'il y a aune cuisine ,un bar avec salle ,une salle derestaurant ,deux wc (h et f) une cave et un accé au privé
quel cable et accessoires utilisé
merci beaucoup

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : ven. 15 oct. 2010 16:18
par Didier62
salut,
combien de personnes peut recevoir l'établissement?
@+

Re: Type de câble pour installation de sécurité en ERP

Posté : sam. 16 oct. 2010 08:44
par Invité
je viens de demander au propriétaire le classement de son etablissement et j'attends la réponse
merci didier
ch'tio