amperage de disjoncteur de tete

Posté : mar. 1 juin 2010 14:56
par Invité
bonjour, pour une puissance souscrite a edf de 36kw combien d'amperes doit avoir le disjocteur de tete. merci

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : mar. 1 juin 2010 15:31
par Didier62
salut,
ca représente une intensité de 50A (triphasé).

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : mar. 1 juin 2010 23:38
par Invité
bonjour, merci pour l'info.

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : mer. 2 juin 2010 07:00
par RFco
Didier62 a écrit :salut,
ca représente une intensité de 50A (triphasé).


salutatous,



Ben, non, ca fait 60A


@+

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : mer. 2 juin 2010 07:54
par Didier62
salut,
exact ,je viens de m'apercevoir de ma boulette :oops:
Merci d'avoir rectifié le tir!
@+

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : mer. 2 juin 2010 21:45
par fk82
Ben, non, ca fait 60A


@+[/quote]

Salut RFco,

Cette formule ne convient pas ? : P=UI (racine de 3)

Merci le renseignement.

a+

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : jeu. 3 juin 2010 00:03
par Invité
bonjour, alors je part pour 60 ou 50 amp ?
merci.

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : jeu. 3 juin 2010 07:49
par Didier62
salut,
pour un abonnement tarif bleu 36kva,les fusibles d'accompagnement sont des AD60.

CORDIALEMENT.

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : jeu. 3 juin 2010 09:35
par Candela
Bonjour,
Vous avez tous raison...
Les tarifs bleus (cliquez sur une des optons) sont définis d'une manière purement administrative .
Auparavant, mais il y a longtemps, ils étaient définis en kW, avec les mêmes intensités, ce qui tenait compte d'un [z_cosphi] de 0,87 environ. Cette valeur était trop basse pour les particuliers, et parfois trop élevée pour des professionnels.

De plus, des clients pénalisés par une tension durablement trop faible pouvaient se plaindre de ne pas avoir les kW promis.
C'est sans doute pourquoi les contrats sont définis en Ampères, qui sont une valeur mesurable aisément et incontestable, avec une référence en kVA.
Dans l'exemple cité , le contrat 60 A tri correspond bien à 36 kVA "contrat":
- Un client ayant une tension normale de 400V aura 41,6 kVA. Si c'est un abonné avec du chauffage électrique et un [z_cosphi] 0,99 il "tirera" plus de 41 kW, et s'il a un atelier avec des moteurs tournant souvent à vide, il aura peut-être un [z_cosphi] de 0,75 et seulement 31,2 kW. Dans ce cas, comme en tarif jaune, l'installation de condensateurs lui permettra de gagner sur sa prime fixe ou de retrouver la puissance qui manque.
- un client ayant une tension très limite de 360V aura encore 37,41 kVA, mais il lui faudra un [z_cosphi] de 0,96 pour pouvoir "tirer" 36 kW.

Donc, le calcul est bien S = [z_racine3] U*I, mais cela ne correspond généralement pas (sauf cas particulier) à la puissance annoncée en kVA.
Cordialement

Re: amperage de disjoncteur de tete

Posté : ven. 4 juin 2010 01:08
par Invité
bonjour, merci a tous pour vos réponses.