Posté : ven. 28 mai 2010 09:13
par nonolost
Bonjour,

Peut on régler le thermique d un général BT en dessous de la valeur du courant nominal au secondaire d un transfo? Je m explique: un transfo delivre un Is de 1760A, doit on regler le general BT pile poil a cette valeur ou est il admis de le regler plus bas? Genre 1400A ? Les sections de cable en sortie de transfo sont dimensionnées pour un Is de 1760A, donc pas de soucis. Cette question est peut etre un peu ridicule mais je voulais m assurer de la possibilité d un reglage inférieur par rapport à la puissance "disponible" du transfo

Merci!

Cdt,

Re: Reglage du Ith du general BT

Posté : ven. 28 mai 2010 09:17
par Candela
Bonjour,
nonolost a écrit : Peut on régler le thermique d un général BT en dessous de la valeur du courant nominal au secondaire d un transfo?
Cela ne pose aucun problème.
Cordialement