Bonjour
Est ce qu'on peut alimenter une machine qu'elle est fonctionné avec une tension de 220v (entre phase et neutre)avec deux phases entre eux on mesure 220v (chaque phase 110v) ?
si non pourquoi ?
salutation :)
Re: alimentation des machine
Posté : lun. 24 mai 2010 14:40
par Candela
Bonjour,
Oui, 220v entre phases permet d'alimenter aussi bien une machine mono 220v que 220v pris entre phase et neutre.
Par contre, je suis étonné quand vous parlez de 110/220 volts ; cela correspondrait à du diphasé (distribution à 5 fils), système abandonné qu'on ne trouve plus que dans quelques quartier de Paris (en France métropolitaine).
Sur un réseau triphasé classique, c'est 127/220 ou 133/230 (norme actuelle).
Cordialement
Re: alimentation des machine
Posté : lun. 24 mai 2010 18:08
par Invité
Candela a écrit :Bonjour,
Oui, 220v entre phases permet d'alimenter aussi bien une machine mono 220v que 220v pris entre phase et neutre.
Par contre, je suis étonné quand vous parlez de 110/220 volts ; cela correspondrait à du diphasé (distribution à 5 fils), système abandonné qu'on ne trouve plus que dans quelques quartier de Paris (en France métropolitaine).
Sur un réseau triphasé classique, c'est 127/220 ou 133/230 (norme actuelle).
Cordialement
merci Candela pour votre réponse
on trouve aussi cet installation dans notre société (ancien installation)
salutation :)