Page 1 sur 1
doublage de cable d'alimentation
Posté : sam. 22 mai 2010 06:49
par Invité
bonjour, j'ai une alimentation électrique tetrapolaire 400v,qui alimente mon tableau de distribution. jaimerais savoir si sur mon disjoncteur de tete je peut repartir avec un deuxieme cable tri+terre pour alimenter uniquement des appareils triphasé proteger par un deuxieme tableau de distribution.merci
Re: doublage de cable d'alimentation
Posté : sam. 22 mai 2010 06:51
par RFco
bonjour,
c'est tout a fait possible (surtout si la terre est à proximité), seulement, comme il est interdit de raccorder plus d'un conducteur par borne sur le disjoncteur EDF, il faudra faire une dérivation juste en aval de celui ci
@+
Re: doublage de cable d'alimentation
Posté : sam. 22 mai 2010 23:01
par Invité
bonjour, merci de l'info je ne savais pas que edf interdit 2 cables sur le disjoncteur de tête. je vais donc branché 1 cable et faire une derivation en aval ce qui est [Interdit] cela va faire une connection de plus.
Re: doublage de cable d'alimentation
Posté : sam. 22 mai 2010 23:11
par RFco
aioli13 a écrit :bonjour, merci de l'info je ne savais pas que edf interdit 2 cables sur le disjoncteur de tête. je vais donc branché 1 cable et faire une derivation en aval ce qui est [Interdit] cela va faire une connection de plus.
Ce n'est pas EDF qui l'interdit, mais la norme NF C 15 - 100
@+