Bonjour

J'ai quelques intérogations sur la LEP, puis-je vous demander votre avis ?

La LEP (section 10² avec protection?) doit elle partir du bornier du tableau ou bien de la barette de mesure ?

Ma prise de terre est constituée de 50m de cablette 25² enterrée à + d'1m (durant la pose de la fosse et des drains) et également noyée dans le radier sous la dalle du RDC. La cablette doit elle sortir sous gaine de la dalle ou bien est-ce admis d'avoir celle ci noyée dans le béton et sortir "à nu" sur 30 cm jusqu'à la barette de mesure ?

Merci de vos lumière !

Cdlt

Jacques

Allez voir mon blog (j'ai enlevé la balise HTML pour ne pas bloquer) http://renaissance-de-ma-ferme.over-blog.com/

Re: Question sur la LEP

Posté : sam. 8 mai 2010 12:57
par RFco
salut



la LEP peut partir du bornier du tableau mais il est recommandé de la faire partir d'un bornier situé au dessus de la barette de mesure


pour la remontée de dalle, la cablette doit normalement etre sous gaine



@+