convecteur dans les wc

Posté : mar. 4 mai 2010 21:04
par pepsi
Bonsoir,
je désirerais savoir s'il y a des normes à réspecter pour l'installation d'un convecteur dans des wc qui sont trés froid l'hiver pour une personne avec des probléme de santé
Merci à vous Bonne Soirée

Re: convecteur dans les wc

Posté : mar. 4 mai 2010 21:11
par Carminas
Bonsoir

Pas de norme particulière.

Ce sont les mêmes que pour une autre pièce.
Le circuit utilisé doit être dédié au chauffage et peut être en :
- 2,5² : Disj 20A (4500W max) ou Fus 16A (3500W max)
- 1,5² : Disj 16A (3500W max) ou Fus 10A (2250W max)

Prévoir phase/neutre/terre et de manière facultative fil pilote pour le relier à un programmateur (par exemple pour le baisser la nuit).

@+

Re: convecteur dans les wc

Posté : mer. 5 mai 2010 00:09
par Max78
Bonjour,

Même sans problèmes de santé, se caillait lorsque l'on s'assouvi c'est dur.. :( :-D

Sinon, carminas a tout dit je crois ;-)

Cordialement,
Max

Re: convecteur dans les wc

Posté : mer. 5 mai 2010 00:35
par Candela
Bonsoir,
Max78 a écrit : Même sans problèmes de santé, se caillait lorsque l'on s'assouvi c'est dur.. :( :-D
Max
C'était le cas du temps de "la cabane au fond du jardin" :-)
Bonne nuit à tous

Re: convecteur dans les wc

Posté : mer. 5 mai 2010 09:26
par pepsi
Bonjour Carminas, Max 78 et Candela,
Je me doutais bien que ma question ferais sourire,par les temps qui courent ça fait du bien,la cabanne au fond du jardin avec les feuilles de journaux au clou j'ai connu je ne regrette pas , et en plus aujourd'ui il neige!

Je ne peut que placer le convecteur qu'à 40 cm de la cuvette ,est ce que c'est bon ?

Merci pour vos réponses

Re: convecteur dans les wc

Posté : mer. 5 mai 2010 11:07
par ror
40 cm pas de problème pour des WC, si ce n'est attention à pas se bruler !!! :lol:

Re: convecteur dans les wc

Posté : jeu. 6 mai 2010 08:46
par pepsi
Bonjour Ror
Merci pour ta réponse
Bonne Journée