bonjour, voila je dois tiré ma cablette a meme le sol dans mon vide sanitaire pour resortir dehors et aller jusqu'a mes 2 piquets. je me demande s'il faut que je gaine cette cablette de la barette au regard du piquet?

merci

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Posté : mar. 4 mai 2010 11:19
par RFco
bonjour,

rien n'oblige à gainer cette cablette cuivre 25²


@+

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Posté : mar. 4 mai 2010 18:28
par palou43
merci rfco et qu'est ce qui est conseillé?

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Posté : mar. 4 mai 2010 19:56
par RFco
chacun fait ce qui lui plait...

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Posté : mer. 5 mai 2010 09:37
par palou43
je vais donc la gainer car la ou elle passe c'est peut accessible et si elle s'oxyde je ne le verai pas donc je prefere la gainer.

par contre de la 25 suffit?

Re: Cblette dans VS nue ou gainée?

Posté : mer. 5 mai 2010 11:05
par ror
25 c'est suffisant, ça ne sert à rien de la gainer, de toute façon l'oxydation ne gene pas et est inévitable dans la terre