Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 12:28
par Invité
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai une question concernant la salle de bains. A 1m10 du bord de la baignoire (1m70 de l'arrivé d'eau) se trouve une prise de courant et un inter. SA (la lampe est encore plus loin de la baignoire).
Sur ce sujet j'ai 2 informations contradictoires :
1 Dans le rapport de conformité pour la vent c'est marqué : non respect des volumes de sécurité dans salle d'eau
2 Un electricien qui est passé dit que pour lui les volumes de sécurité sont respectées.
Merci

Re: Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 12:35
par RFco
salut,


si c'est une baignoire, pas de soucis comme dit par votre electricien


http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf


@+

Re: Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 13:09
par Invité
Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )

Re: Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 14:04
par Invité
Mais une baignoire équipé d'un robinet avec une pomme de douche c'est considère comme baignoire ou comme douche?

Re: Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 17:33
par Carminas
Bonjour

Une baignoire reste une baignoire même équipée d'une pomme de douche.
Donc le volume 2 s'arrête à 60cm du bord.

@+

Re: Volumes salle de bains

Posté : dim. 2 mai 2010 18:03
par RFco
memario a écrit :Merci pour votre réponse très rapide. Quel degré de protection IP as un SA (par exemple :Alvais )

salut



le SA celiane est IP21
le neptune IP41
l'alvais IP33

@+