plaque cuisson et four

Posté : mer. 28 avr. 2010 14:45
par pilounet
peut on brancher en 6mm2 dans une cuisine intégrée un four , et une plaque de cuisson,(sur le m circuit) en sachant que la protection serait de 32 ampéres (avec differentiel bien sur), car je dois recupérer une gaine et j'ai peur de ne pas pouvoir passer 6 fils de 6mm carrés... [thinking]
si oui , pratique on "couramment" ce principe ?

merci de vos lumiéres

Re: plaque cuisson et four

Posté : mer. 28 avr. 2010 15:22
par lob
Bonjour,
le four et la plaque sont integres dans le meme equipement?
Je suppose que le tout est electrique ?
Cordialement.

Re: plaque cuisson et four

Posté : mer. 28 avr. 2010 16:03
par fabrice57200
Bonjour, selon la norme NFC 15-100, cela n'est pas permis. L'alimentation du four et de la plaque de cuisson doivent être des ligne spécialisées (ces deux appareils doivent être alimenté directement de la GTL, independemment l'un de l'autre et sans "coupure" (ne doivent pas passer par des boites de dérivation))

Re: plaque cuisson et four

Posté : jeu. 29 avr. 2010 16:10
par pilounet
merci de vos renseignements

Re: plaque cuisson et four

Posté : ven. 30 avr. 2010 03:07
par Marco
Salut .
J'ajouterai plaque de cuisson en 6² protégée par un disjoncteur magnéto-thermique de 32A sous un inter diff de type A.
Et four en 2.5² protégé par un magnéto-thermique de 20A sous un inter diff de type AC.