Posté : mer. 28 avr. 2010 07:18
par guyome14
un a mi veut mettre sa GTL juste au dessous du ballon d'eau chaude parce que les plans sont prevu comme ca. je lui ai conseillé de mettre un bac etanche sous son chauffe-eau au cas ou il y aurait une fuite du ballon ou autre.
mais y a-t-il des regles precises pour ce type de cas precis par la norme ou autre a votre connaissance?
merci
Re: chauffe-eau au 1er et GTL juste en dessous au RDC
Posté : mer. 28 avr. 2010 21:50
par guyome14
personne pour me donner une info a ce sujet?
Re: chauffe-eau au 1er et GTL juste en dessous au RDC
Posté : mer. 28 avr. 2010 22:17
par pericles
Bonsoir,
De façon générale la GTL doit être implantée prés de l’entrée principale et disposée du sol au plafond
771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
• soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou de service),
• soit dans un garage ou un local annexe.
771.558.2.4 Réalisation
La GTL a des dimensions intérieures minimales suivantes :
- largeur = 600 mm ;
- profondeur = 200 mm ;
- hauteur = TOUTE LA HAUTEUR DU SOL AU PLAFOND.
La GTL est explicitement interdite dans les locaux contenant une baignoire ou une douche
cordialement