Pouvoir de coupure
Posté : dim. 25 avr. 2010 22:05
par eno
Bonjour a tous,
Voila je me pose une question, comment savoir dans le secteur de l'industrie quel pouvoir de coupure dois je adapter a un disjoncteur sur quel critères dois je me baser ?
Merci par avance...
Re: Pouvoir de coupure
Posté : lun. 26 avr. 2010 01:49
par Max78
Bonjour,
Tout est dit par
ICI.
Il y a un lien vers le catalogue Schneider pour les calculs.
Bien du courage à vous ...
Cordialement,
Max
Re: Pouvoir de coupure
Posté : lun. 26 avr. 2010 08:21
par lob
Bonjour,
vous devez vous baser sur le courant de court circuit au point d'implantation du disjoncteur .
La filiation permet de prendre un disjoncteur possédant un pouvoir de coupure plus faible (gain économique) , basé sur le pouvoir de limitation du disjoncteur.
Cordialement.
Re: Pouvoir de coupure
Posté : ven. 30 avr. 2010 11:50
par pinss67
Bonjour,
Si l'installation de départ à bien été réalisée vous devriez avoir à disposition l'ensemble des notes de calculs justifiant du choix des dimensionnements des canalisations et des protections ainsi que les valeurs de court/circuit (IK1, IK2, IK3 et If) qui vous serviront à choisir la protection à installer
A défaut comme l'a souligné Max, il faudra utiliser les différents guides pour avoir une valeur approximative de votre courant de court circuit
à suivre...