transfo tri primaire 380/220 sec 48v

Posté : sam. 12 juil. 2008 10:03
par fred
bonjour
j'ai un transfo tri avec trois fils de couleur differentes et une valeur de resistance differente entre fil .je n'ai biensure aucune autre indication pour m'indiquer le primaire du secondaire.
fil noir entre eux 1.5 homs
fil rouges entre eux 25 homs
fil vert entre eux 64 homs
ou est le primaire et ou est le secondaire et peut-on savoir la tension admissible .
merci si qqun peu m'aider

Re: transfo tri primaire 380/220 sec 48v

Posté : sam. 12 juil. 2008 10:17
par Blade3655
Avez vous essayer de composer avec les fils pour essayer d'obtenir 3 valeurs proches et du coup retrouver eventuellement les enroulements ?

Re: transfo tri primaire 380/220 sec 48v

Posté : sam. 12 juil. 2008 16:59
par fred
oui j'ai la même valeur sur les 3 fils de couleur mais je ne sais pas ou est le primaire du secondaire. est-ce que la valeur de la resistance peut me donner une indication

Re: transfo tri primaire 380/220 sec 48v

Posté : dim. 13 juil. 2008 12:31
par Blade3655
Etant donné que N2/N1 = m avec:

N2: nombre de spires au secondaire
N1: nombre de spires au primaire
m: rapport de transformation

Si vous êtes certain que votre transfo est abaisseur, vous aurez donc beacoup moins de spires sur N2 (au secondaire) et par conséquent moins de resistance. Bien evidement il faut prendre l'inverse pour le primaire: beacoup de spire donc + de resistance =)