Questions sur mon installation
-
Invité
Questions sur mon installation
Bonjour,
1/je voudrais utiliser une armoire metallique industrielle pour realiser mon tableau elec,
sachant que celle-ci fait plus de 1m de haut et 90cm de large
et que la nfc impose une position entre 1m et 1m80, est-il possible d'utiliser cette armoire (etanche, fermée a clefs, rails din, plaque de plexi pour proteger autour des modules) ?
2/ Peut-on utiliser de la goulotte metallique pour realiser la GTL, est-ce qu'il y a des dimensions min et max a respecter ?
3/ J'ai un petit coffret metallique qui me servira de grosse boite de derivation (rail din, barrette de raccordement...cablage tres net) est-ce possible de l'utiliser pour deriver mes circuits ?
4) Peut-on installer plusieurs volets roulants elec sur la meme ligne ?
5/ Mes VR electriques sont a commande radio (un interrupteur radio a coller au mur), j'ai juste a raccorder l'alim du volet, peut-on amener le cable de l'alim qui sort du VR vers une boite de derivation juste au dessus du VR (a 50cm) dans les combles accessibles ?
6/ Qui peut-on appeler directement si on a une question technique (respect NFC15100,etc..)?
j'ai esayer le numero du consuel mais apparement c'est juste un numero pour les demandes de formulaires (pas d'operateurs au bout du fil) et PROMOTELEC ne reponds pas au tel ni par mail car je ne suis pas un pro......!!!
merci da'avance pour vos reponses.
1/je voudrais utiliser une armoire metallique industrielle pour realiser mon tableau elec,
sachant que celle-ci fait plus de 1m de haut et 90cm de large
et que la nfc impose une position entre 1m et 1m80, est-il possible d'utiliser cette armoire (etanche, fermée a clefs, rails din, plaque de plexi pour proteger autour des modules) ?
2/ Peut-on utiliser de la goulotte metallique pour realiser la GTL, est-ce qu'il y a des dimensions min et max a respecter ?
3/ J'ai un petit coffret metallique qui me servira de grosse boite de derivation (rail din, barrette de raccordement...cablage tres net) est-ce possible de l'utiliser pour deriver mes circuits ?
4) Peut-on installer plusieurs volets roulants elec sur la meme ligne ?
5/ Mes VR electriques sont a commande radio (un interrupteur radio a coller au mur), j'ai juste a raccorder l'alim du volet, peut-on amener le cable de l'alim qui sort du VR vers une boite de derivation juste au dessus du VR (a 50cm) dans les combles accessibles ?
6/ Qui peut-on appeler directement si on a une question technique (respect NFC15100,etc..)?
j'ai esayer le numero du consuel mais apparement c'est juste un numero pour les demandes de formulaires (pas d'operateurs au bout du fil) et PROMOTELEC ne reponds pas au tel ni par mail car je ne suis pas un pro......!!!
merci da'avance pour vos reponses.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions sur mon installation
salut
1)
pas de soucis, mais il faut enlever la serrure (la norme prévoit le cas de grandes armoires)
2)
Pas de soucis, mais si pas certifiée IP 2x seules des gaines ou des câbles y seront autorisés (de plus, la mettre à la terre)
3)
pas de soucis, mais le mettre à la terre
4)
sans soucis, implicitement en fonction de la somme des puissances des moteurs en regard du courant assigné du disjoncteur, mais au maxi 8 selon le consuel
5)
Aucun probleme normatif à procéder ainsi
6)
Euh, nous, entre autres.....
((certains possedent la C15-100 et leurs différents amendements, et puis, certains passent le controle plusieurs fois par an)
@+
1)
pas de soucis, mais il faut enlever la serrure (la norme prévoit le cas de grandes armoires)
2)
Pas de soucis, mais si pas certifiée IP 2x seules des gaines ou des câbles y seront autorisés (de plus, la mettre à la terre)
3)
pas de soucis, mais le mettre à la terre
4)
sans soucis, implicitement en fonction de la somme des puissances des moteurs en regard du courant assigné du disjoncteur, mais au maxi 8 selon le consuel
5)
Aucun probleme normatif à procéder ainsi
6)
Euh, nous, entre autres.....
((certains possedent la C15-100 et leurs différents amendements, et puis, certains passent le controle plusieurs fois par an)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Questions sur mon installation
bonjour,
pour la question 4 j'ai reparti 9 volets roulants ensemble (dont volets tres petits 60cm), je ne depasse pas 1200w et les 4 grans volets roulants (3 baies vitrees de 3m et 1 porte fenetre), est-ce vraiment mportant le nombre de VR elec ou c'est la puissance totale qui compte ?
pour la question 4 j'ai reparti 9 volets roulants ensemble (dont volets tres petits 60cm), je ne depasse pas 1200w et les 4 grans volets roulants (3 baies vitrees de 3m et 1 porte fenetre), est-ce vraiment mportant le nombre de VR elec ou c'est la puissance totale qui compte ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions sur mon installation
honnetement, j'en ai discuté avec un gars du consuel hier qui lui n'autorise pas plus de 8 volets par protection..........baf75 a écrit :bonjour,
pour la question 4 j'ai reparti 9 volets roulants ensemble (dont volets tres petits 60cm), je ne depasse pas 1200w et les 4 grans volets roulants (3 baies vitrees de 3m et 1 porte fenetre), est-ce vraiment mportant le nombre de VR elec ou c'est la puissance totale qui compte ?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Questions sur mon installation
Le gars du consuel peut raconter ce qu'il veut, moi c'est l'article de la NFC qui m'interesse. J'ai recu que des reponses differentes alors qui a raison ou qui peut citer l'article de la NFC approprié ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions sur mon installation
justement, il a demandé à l'UTE (qui fait la norme), et c'est l'UTE qui lui aurait répondu cela
Rien dans la norme n'indique l'une ou l'autre des interprétations que j'ai donné.
Il est meme un point dans l'amendement A3 qui pose soucis à ce sujet
@+
Rien dans la norme n'indique l'une ou l'autre des interprétations que j'ai donné.
Il est meme un point dans l'amendement A3 qui pose soucis à ce sujet
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Questions sur mon installation
Bonsoir,
Le nombre des points d'utilisation par circuit prise de courant ou d'éclairage est clairement défini par la NFC 15-100.
Il est cependant exact que celui concernant les VR n'y figure pas. Cela reste donc discutable mais rien n'interdirait non plus de se référer au nombre de 8 si l'on observe en parallèle les 8 points d'éclairage en 1,5 mm2 et les 8 points Pct en 2,5 mm2 imposés par la NFC 15-100.
Le nombre des points d'utilisation par circuit prise de courant ou d'éclairage est clairement défini par la NFC 15-100.
Il est cependant exact que celui concernant les VR n'y figure pas. Cela reste donc discutable mais rien n'interdirait non plus de se référer au nombre de 8 si l'on observe en parallèle les 8 points d'éclairage en 1,5 mm2 et les 8 points Pct en 2,5 mm2 imposés par la NFC 15-100.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Questions sur mon installation
Bonsoir,
si on prends comme refernce en 1.5² l'eclairage,
alors disons que les petits moteurs de 50w de volets roulants peuvent etre regroupes commelesspots en eclairage en un point dont la puissance max ne depasse pas 300VA .
si on prends comme refernce en 1.5² l'eclairage,
alors disons que les petits moteurs de 50w de volets roulants peuvent etre regroupes commelesspots en eclairage en un point dont la puissance max ne depasse pas 300VA .
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Questions sur mon installation
baf75 a écrit :Bonsoir,
si on prends comme refernce en 1.5² l'eclairage,
alors disons que les petits moteurs de 50w de volets roulants peuvent etre regroupes commelesspots en eclairage en un point dont la puissance max ne depasse pas 300VA .
Comme pour toute loi ou norme, les extrapolations sont aussi inutiles que vaines face au législateur ou à son représentant
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Questions sur mon installation
alors que faire ?
j'enleve un des 9 vr du circuit n°1 pour l e mettre sur le circuit des 3 baies vitree (qui ont des moteurs plus puissants ...) ? On sera donc a 8 VR sur un circuit et 4 sur l'autre..
j'enleve un des 9 vr du circuit n°1 pour l e mettre sur le circuit des 3 baies vitree (qui ont des moteurs plus puissants ...) ? On sera donc a 8 VR sur un circuit et 4 sur l'autre..