Déséquilibre de courant
Posté : jeu. 22 avr. 2010 13:21
par somaa
Bonjour !!
Peut on savoir jusqu'à combien (en %) il est acceptable d'avoir un déséquilibre de courant entre les phases d'un moteur asynchrone ??
Merci.
Re: Déséquilibre de courant
Posté : jeu. 22 avr. 2010 14:13
par lob
bonjour,
il me semble que le déséquilibre de courant admissible ( max ) estd e 5 % , à ce niveau de déséquilibre le facteur de déclassement du moteur est de l'ordre de 24%.
à CONFIRMER , si quelqu'un possede d'autres valeurs et pourquoi , je suis egalement intérréssé.
Cordialement.
Re: Déséquilibre de courant
Posté : ven. 23 avr. 2010 11:26
par somaa
bonjour,
Merci lob comme même, Est ce que vous auriez un document de cours vers ce sujet ??
salutation.
Re: Déséquilibre de courant
Posté : sam. 24 avr. 2010 12:51
par pericles
bonjour,
quelques liens sur les moteurs alternatifs
La norme CEI 60034-26 fournit une règle de déclassement en fonction du déséquilibre des tensions qu’il est conseillé d’appliquer
voir figure 44 de la page 83 (folio 20) du document ci-après
chapitre 4 démarrage et protection des moteurs_doc schneider
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... neider.PDF
pour info voir aussi
chapitre 3 moteur et charges_doc schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... harges.pdf
5 chapitre Départs moteurs_schneider
http://www.engineering.schneider-electr ... moteur.pdf
cordialement
Re: Déséquilibre de courant
Posté : jeu. 29 avr. 2010 22:53
par somaa
bonsoir,
Merci perciles c'est très intéressant ces documents.