Branchement Pompe

Posté : ven. 16 avr. 2010 15:34
par Invité
Bonjour a tous,

Je viens de découvrir ce forum ce qui m'amène directement a cette question.

Un amis viens de me filer un moteur, mais sans mode d'emploi et je galère un peu pour les branchements ...

Il semble que ce soit un moteur triphasé que j'aimerais passer en mono avec un condensateur.
J'ai refait les schémas a l'intérieur du boitier de connexion :
Image

Voici les infos que je peut lire sur la plaque :

Type 71/2 Ph 3
ITT N. 00458 V 380-400 Hz 50
Min -1 2780 A 1.2-1.3 INF F
P1 Kw 0.55 P2 KW 0.37 Cos 0.6

Voila, si une âme charitable pouvais me dire quoi brancher où et quelle valeur de condensateur utiliser, je lui serait tres reconnaissant !

Ju

Re: Branchement Pompe

Posté : ven. 16 avr. 2010 19:02
par Labobine
Bonsoir,
Votre moteur est bien un moteur triphasé. Pour le passer en mono, étant donnné que c'est pour une pompe et vu la puissance, normalement il devrait marcher.
Pour le brancher suivez les indications de mon article :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
à savoir coupler le moteur en triangle (les 3 barrettes verticales) et mettre un condensateur de 30µf permanent 450v. Vous pouvez voir aussi mon article simplifié ici :
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
à la page "Transformer moteur triphasé en monophasé"

Re: Branchement Pompe

Posté : ven. 16 avr. 2010 19:06
par Invité
Bonsoir et merci de votre réponse.

C'est ce que j'aurais fait mais ce sont les schémas a l'intérieur de la boite (avec seulement 2 câbles) qui m'ont fait douter ...

Je vais tester demain si j'arrive a trouver un condensateur.


Merci encore

Ju