Page 1 sur 1

passage du regime TT vers TN

Posté : jeu. 15 avr. 2010 15:45
par mercure
Bonsoir,

Dans une usine, il ' y a un régime de neutre TT au niveau du TGBT et il y'a deux autres armoires qui sont montés en régime TNC et TNS. Chacune de ces armoires est alimentée depuis TGBT par un câble 4 fils et un disjoncteur 4 pôles. Maintenant, il ne reste que le branchement du TGBT avec les armoires.

bonjour
il me semble qu'il est impossible ,de changer le regime pour passer d'un schéma TT vers TN ,a partir d'un seul transformateur.si non comment pouvez le realiser,a la sortie du transfo en traverse le Dijoncteur géneral avec 4 pole (trois pole de phase protégé).
et comment pouriez vous realisez le PEN ,pour le schema TN.sans parler du plan de protection de l'installation.

merci pour les réponses.

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : jeu. 15 avr. 2010 21:52
par Candela
Bonjour,
Le cas est différent selon que vous vouliez passer en TNC ou TNS. Il faut bien entendu se trouver à proximité du transfo.
-TNC il faut simplement repasser le disjoncteur général en TN, donc décâbler le neutre et créer le PEN avec ses liaisons transfos(et supprimer la fonction différentielle à ce niveau). En aval, il suffit de créer le départ TNC pour le TGBT distant, et créer le PE et le neutre pour les départs TT qui peuvent rester tels qu'ils sont, dans ce sens cela ne pose aucun problème.
-TNS la solution est donnée dans la C15-100 dernière édition (ou la fiche F2 ed 2002); c'est d'ailleurs la seule valable à partir d'un poste DP. Il suffit de relier la borne principale de terre du poste à celle du bâtiment que l'on veut alimenter au moyen d'un SPE convenablement calculé et de même pour SPO entre neutre transfo et borne de terre du poste.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'être tout à côté du poste, il faut pouvoir passer SPE et St et faire les calculs de section.
Cordialement

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : ven. 16 avr. 2010 15:07
par mercure
Bonjour

ma question ne concerne pas la mise en oeuvre du regime TN,pour moi on ne peut associer a la fois dans une distribution
issue d'un seul transformateur deux regime du neutre .
ou bien on adopte le regime TN ou TT.ce qui est contradictoire,tous en lisant les propos de Mr :wass (branchement TN depuis réseau TT) pour son usine (Dans une usine, il ' y a un régime de neutre TT au niveau du TGBT et il y'a deux autres armoires qui sont montés en régime TNC et TNS.)

Salutations

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : ven. 16 avr. 2010 15:09
par mercure
bonjour

sauf si l'usine est alimentée par plusieurs transformateur HTA/BT ?

Cordialement

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : ven. 16 avr. 2010 23:35
par Candela
Bonsoir,
mercure a écrit :
pour moi on ne peut associer a la fois dans une distribution
issue d'un seul transformateur deux regime du neutre .
ou bien on adopte le regime TN ou TT.ce qui est contradictoire,tous en lisant les propos de Mr :wass (branchement TN depuis réseau TT) pour son usine (Dans une usine, il ' y a un régime de neutre TT au niveau du TGBT et il y'a deux autres armoires qui sont montés en régime TNC et TNS.)
Si ce n'est pas possible, pourquoi la C15-100 le prévoit-elle? Pourquoi va-t-elle jusqu'à donner un schéma (D1 page94)qui fait encore mieux puisqu'il transforme le neutre en PEN en aval d'un départ tétra? (solution différente de celle que j'ai indiquée plus haut).
L'annexe D1 liste les conditions de compatibilité et précise que ce n'est possible qu'entre les schémas TN et TT exclusivement. Depuis JUIN 2006 et la fiche F2, on ne peut plus avoir de TNC en aval d'un poste de distribution publique...
Cordialement

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : dim. 18 avr. 2010 19:40
par mercure
bonjour

c'est exact en lisant le schemas de la norme p 94:Figure D1 – Exemple de compatibilité entre un schéma TT et un schéma TN.
avec la condition du realisation du PEN en aval du disjoncteur Géneral,je suppose que le neutre du disjoncteur Géneral est protégé (4 déclencheurs)
seulement ,je crainds en fermant ce disjoncteur tous le regime de l'installation passera en TN alors puisque le PEN (confondera le neutre avec le PE)
que pensez vous!
Cordialement

Re: passage du regime TT vers TN

Posté : lun. 19 avr. 2010 09:07
par Candela
Bonjour,
mercure a écrit :
c'est exact en lisant le schemas de la norme p 94:Figure D1 – Exemple de compatibilité entre un schéma TT et un schéma TN.
avec la condition du realisation du PEN en aval du disjoncteur Géneral,je suppose que le neutre du disjoncteur Géneral est protégé (4 déclencheurs)
seulement ,je crains en fermant ce disjoncteur tous le regime de l'installation passera en TN alors puisque le PEN (confondra le neutre avec le PE)
que pensez vous!
Toute la partie en tétra ne peut évidemment être en TNC...
Et la partie située en amont du PEN ne peut pas comporter de fonction différentielle. Il ne peut donc s'agir que de disjoncteurs généraux situés dans le poste ou le local TGBT.
La limite entre TT et TNS n'est qu'une question de principes de protection. Si le PE est "distribué" avec chaque circuit depuis le transfo, la différence entre les deux schémas est faible.
Alors, qu'un TT devienne "un peu plus TN" parce qu'on a amélioré en un point la liaison Neutre-Terre n'a qu'une importance limitée.

Dès lors, une installation sera TT soit parce qu'on l'a choisi (pour ne pas se casser la tête à faire des calculs par exemple), soit parce que l'on y a été contraint parce que toutes les conditions du schéma TNS ne peuvent être réunies.
C'est ce qu'expriment les commentaires du § 411.5.1 :
"Lorsque les prises de terre du neutre et des masses sont confondues ou interconnectées, le schéma demeure un schéma TT si toutes les conditions du schéma TN ne sont pas respectées(voir 411.4), mais le courant de défaut phase-masse est un courant de court-circuit comme en schéma TN-S et, dans ce cas, la section des conducteurs de protection est calculée comme en schéma TN-S"
Cordialement