Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 20:48
par forward11
Bonsoir,


Dans le cadre d'un rénovation, je dois conserver le panneau de contrôle ancien dans le garage. ERDF est déjà venu pour passer le calibrage à 9 kW. Par contre, je vais organiser ma GTL à l'intérieur de l'unité de vie, à moins de 3m derrière le mur.
Il était prévu initialement de grouper l'ensemble PContrôle, TRépartition et TCommunication, mais le devis d'ERDF (775 €) a dissuadé le propriétaire qui a trouvé le coût exorbitant.
Le propriétaire souhaite un consuel cependant.
Le panneau de contrôle - compteur et disjoncteur de branchement - se trouvent sur une platine en bois, à une hauteur réglementaire. Ce qui me gène, c'est la présence d'un robinet et d'un évier à environ 60 cm.
J'ai beau chercher dans mon guide promotelec "Locaux d'habitations", je ne vois rien de stipulé sur les points d'eau si ce n'est la règle générale de distance minimale entre canalisations et les 600 mm de GTL. Mais cet évier de garage est-il admissible par le consuel?
Dans ce cas, il y aurait donc 2 GTL. Une pour le panneau de contrôle et l'autre pour le tableau de répartition et le tableau de com...

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 20:53
par RFco
salut,


la GTL en réno, n'est exigée qu'en cas de redistribution des cloisons



@+

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 21:07
par Carminas
Bonsoir

Le positionnement du panneau de controle dépend de la NF C 14-100.
Celle-ci indique que le bord de celui-ci doit se trouver à plus de 60cm de tout point d'eau.

@+

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 21:18
par RFco
Salut Carminas,


ne serait ce pas le bord opposé????????



@+

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 21:25
par forward11
Il faudra que j'acquière un de ces jours la NF C 14-100. Normal que je ne trouve pas l'information dans le 15-100...
Donc, 60 cm de bord à bord, c'est bon. Je vais mesurer précisément, mais je pense que c'est bon...

Merci à tous

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mar. 6 avr. 2010 22:10
par Carminas
J'ai recherché le texte exact.
Cela dit :

9 Appareils de contrôle et de commande
...
9.2.2 Emplacement
...
Un point d'eau ne doit pas être placé au dessus ni en dessous d'un appareil ou panneau ni dans un rayon de 60cm.


Puis suit un dessin bien explicatif, que je ne peux pas retranscrire.

Pour rappel les normes d'application obligatoire (NF C 15-100, NF C 14-100...) sont consultables gratuitement dans leur intégralité sur le site de l'AFNOR. Il suffit de s'inscrire.

@+

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mer. 7 avr. 2010 11:50
par forward11
Merci du tuyau.
Je vais m'inscrire sur le site de l'Afnor de ce pas.

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : mer. 14 avr. 2010 21:24
par marcel
Bonsoir,
la norme c'est la norme, mais dans le cas présent mon bon sens, demanderait à votre Client de faire installer à côté de l'évier un pare éclabousure en plexi à 3 francs six sous (en Euro maintenant) pour parfaire la sécurité du lieu....
Bien amicalement.

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : jeu. 15 avr. 2010 23:30
par htc
Bonsoir

Comment fait on pour s'inscrire sur l'AFNOR?
Je ne trouve pas la rubrique !
Merci d'avance

A+

Re: Evier à 60 cm du panneau de contrôle

Posté : jeu. 15 avr. 2010 23:45
par Carminas
Voir ce lien

http://www.boutique.afnor.org/NEL7Liste ... x?TYPE=OBG

Il suffit de consulter une norme.
A un moment il demande de s'identifier et il y a un lien spécial si c'est la 1ère fois.

@+