Bonjour,
L'accident a été mortel pour un jeune de 24 ans. Il s'est produit en 2003 dans une scierie parqueterie. La victime était un chauffeur poids lourds qui lavait son camion. Le jeune garçon est décédé après s'être écroulé d'une fibrilation cardiaque alors qu'il venait de subir un choc électrique important sur le nettoyeur haute pression mobile dont il avait pu se décrocher. Il regagnait l'atelier situé à quelques dizaines de mètres du lieu de l'accident. Le coeur s'est arrêté, les secours n'ont pu le ramener à la vie.
L'expertise a montré que les conducteurs étaient dénudés trop long à l'intérieur de la fiche du nettoyeur haute pression, que le conducteur vert-jaune déconnecté à l'intérieur de la fiche est venu en contact avec la conducteur phase dans cette même fiche ce qui a eu pour effet de mettre sous tension la masse de l'appareil qu'il était entrain de déplacer et notamment sa poignée métallique. La prise était protégée par un dispositif différentiel 300 mA comme exigible au moment où la prise a été installée.
L'appareil était monophasé ce qui permet de dire que l'utilisation d'un câble avec fiche moulée aurait permis d'éviter l'accident, ce qui permet de dire aussi que le remplacement d'une fiche n'est pas une action anodine, qu'il convient d'y apporter tout le soin nécessaire et que celui qui coupe intentionnellement un câble détèrioré pour remplacer une fiche moulée par une fiche démontable endosse une responsabilité que n'a pas pris le constructeur de l'appareil. Il s'empressera d'indiquer qu'il commercialise en pièces détachées un câble avec fiche moulée.
Je pense que le remplacement d'un fiche doit être effectué de préférence en laissant le conducteur vert-jaune plus long que les conducteurs actifs de sorte qu'en cas de traction sur les connexions le premier conducteur à se débrancher ne soit surtout pas le conducteur de protection mais un conducteur actif. L'intervention de dépannage est alors obligatoire puisque l'appareil s'arrête de fonctionner.
A méditer.
Cordialement.
Attention à la fiche
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Attention à la fiche
bonjour Bitec,
Très bel exemple pour rappeler que le remplacement d'une fiche n'est pas une opération anodine et qu'il faille, pour ce faire, prendre toutes les précautions qui s'imposent. Le conseil que tu donnes est, de ce point de vue là, excellent.
Malheureusement pour cet employé le 300 mA n'a pu le protéger car les circonstances étaient vraiment défavorables.
Très bel exemple pour rappeler que le remplacement d'une fiche n'est pas une opération anodine et qu'il faille, pour ce faire, prendre toutes les précautions qui s'imposent. Le conseil que tu donnes est, de ce point de vue là, excellent.
Malheureusement pour cet employé le 300 mA n'a pu le protéger car les circonstances étaient vraiment défavorables.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités