alimentation garage

Posté : jeu. 1 avr. 2010 21:24
par yves40160
bonsoir ,je suis a nouveau avec vous pour une question. et oui desole

quand vous parlez d'un disjoncteur en bout de ma 2 éme ligne : disjoncteur 2 x 40 amp ( http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007855) ou vous parlez d'un autre type? car je ne vois pas de 40 amp chez legrand .
si quelque peut me donné un liens pour avoir une reff et une image .

merci a vous tous

Re: alimentation garage

Posté : jeu. 1 avr. 2010 21:48
par luke42410
Bonjour;

En amont du câble qui va au garage :

http://www.laboutiquedetoni.com/disjonc ... -1234.html

L'interrupteur Différentiel :

Type A si "Machine à laver" ou appareille générant des composante continu :
http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... p-304.html

Sinon Type AC :
http://www.laboutiquedetoni.com/interru ... p-302.html

A Bientôt

Re: alimentation garage

Posté : jeu. 1 avr. 2010 21:51
par Carminas
Bonsoir

Vous auriez du repartir de la discussion précédente.

Pour protéger votre câble en 10² par un disjoncteur 40A placé à l'origine du câble, vous pouvez prendre celà :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007612

@+

Re: alimentation garage

Posté : jeu. 1 avr. 2010 22:15
par yves40160
merci a vous deux .
desole d'avoir fait un autre sujet,mes j'ais pa retrouve le sujet principal

Carminas: pour mon calble s'est du 16 mm2 , au cas ou