pouvoir de coupure sur tarif vert
Posté : mar. 30 mars 2010 19:56
par dad38

Bonjour,j'ia un petit souci sur un rapport de bureau de controle dont la source des locaux étant un tarif vert et n'ayant pas pu avoir plus d'élement pour pouvoir calculer le pouvoir de coupure approprié.Sauriz vous quel formule faut il appliquer dans se contexte car actuellement les protections existante sont calibré en Schneider C60
Re: pouvoir de coupure sur tarif vert
Posté : mar. 30 mars 2010 20:32
par Max78
Bonjour,
J'ai trouvé un très bon didacticiel là-dessus. Cliquez
ICI
Cordialement,
Max
Re: pouvoir de coupure sur tarif vert
Posté : mar. 30 mars 2010 20:33
par Bitec
Bonjour,
Le Contrôleur Technique qui a formulé la remarque doit indiquer en regard de la non conformité signalée, une solution pour traiter l'anomalie. Si tel n'est pas le cas, mettez vous en relation avec le Vérificateur dont les coordonnées sont forcément notées sur le Rapport de Vérification. Il vous donnera la réponse à la question soit directement soit après calcul du circuit amont en vous demandant les éléments dont il a besoin si nécessaire. Cela fait partie de la prestation "vérification" d'indiquer à quel Pouvoir de Coupure doit satisfaire le disjoncteur s'il indique qu'il n'est pas adapté. Pour vous c'est la plus sûre manière d'appliquer la bonne formule...
Cordialement.
Re: pouvoir de coupure sur tarif vert
Posté : mar. 30 mars 2010 21:21
par dad38
Je vous remercie de vos reponses qui m'aideront à accomplir ma tache
Cordialement