bonjour ,
j'ai une question concernant la filiation (utiliser le pouvoir limiteur d'un disj amont pour permettre d'utiliser un disj aval moins important).;
en effet je possede un depart (des ordinateurs ) alimenté par un disjoncteur c40a ( merlin gerin ) .
En amont de ce disjoncteur on trouve un c60l ( schneider ) .
Je souhaiterai savoir si cette association assure une filiation .
Normallement on trouve des tableaux permettant de verifier si il y a filiation ( documents constructeurs , catalogues ).
Mais là , impossible de trouver un c40a !!
il exisqte bien des DT40 et j'hesite un peu à remplacer ce c40a par un DT 40 (schneider).
Est ce quelqu'un pourrait mes renseigner , je lui en serai reconnaissant ( autant pour resoudre ce probleme que pour ma culture ).
Cordialement.
filiation
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: filiation
Bonjour,
Si un appareil ne figure pas dans les tableaux, seul le fournisseur peut vous autoriser à pratiquer la filiation. Mais si ces appareils sont de génération trop différente, il se peut que les essais n'aient pas été faits; dans ce cas, Schneider ne prendra pas le risque...
Dans cette technique, il n'y a pas d'à-peu-près...
Cordialement
Si un appareil ne figure pas dans les tableaux, seul le fournisseur peut vous autoriser à pratiquer la filiation. Mais si ces appareils sont de génération trop différente, il se peut que les essais n'aient pas été faits; dans ce cas, Schneider ne prendra pas le risque...
Dans cette technique, il n'y a pas d'à-peu-près...
Cordialement
Re: filiation
Merci beaucoup pour cette reponse .
il ya donc des chances que ce disjoncteur ne soit plus sur le marché .
Bonne journée .
il ya donc des chances que ce disjoncteur ne soit plus sur le marché .
Bonne journée .
- Las
- De passage

- Messages : 37
- Enregistré le : mar. 23 févr. 2010 10:04
- Localisation : Strasbourg (67)
- Contact :
Re: filiation
Bonjour,
Effectivement si l'appareil est d'une génération trop ancienne, difficile de réaliser la filiation (voir lien Schneider Electric pour la technique de filiation : http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A115).
Avez-vous vérifié le courant de court-circuit (ICC) au niveau du disjoncteur aval ? (c40a), car si celui-ci est inférieur au pouvoir de coupure de ce disjoncteur (c40a alimentation ordinateurs) alors vous n'avez pas besoin de tenir compte de la filiation et votre disjoncteur est conforme, il aura un pouvoir de coupure suffisamment élevé pour permettre la mise hors tension du circuit (disjonction) en cas de court-circuit.
Las
Effectivement si l'appareil est d'une génération trop ancienne, difficile de réaliser la filiation (voir lien Schneider Electric pour la technique de filiation : http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A115).
Avez-vous vérifié le courant de court-circuit (ICC) au niveau du disjoncteur aval ? (c40a), car si celui-ci est inférieur au pouvoir de coupure de ce disjoncteur (c40a alimentation ordinateurs) alors vous n'avez pas besoin de tenir compte de la filiation et votre disjoncteur est conforme, il aura un pouvoir de coupure suffisamment élevé pour permettre la mise hors tension du circuit (disjonction) en cas de court-circuit.
Las
Re: filiation
Bonsoir ,
Merci pour l'explication au sujet du courant de court circuit je vais verifier cela.
cordialement.
Merci pour l'explication au sujet du courant de court circuit je vais verifier cela.
cordialement.
Re: filiation
Bonjour las,
je précise bien que le disjoncteur aval est le c40a .Le c60L est celui en amont.
Pour ce qui concerne la sélectivité je pense que cela est conforme (les pouvoir de coupure des disjoncteurs correspondent aux valeurs de court circuit de leur point d'implantation ) , je n'ai pas vérifié mais je fais confiance au concepteur .
Pour ce qui concerne la filiation,je me pose encore des questions.
En ce qui concerne ma question , elle concerne une remarque faite par un cabinet de contrôle: sur un depart tgbt : "le pouvoir de coupure du disjoncteur c40a " n'assure pas de filiation avec un c60l .
Le remplacer par un dt 40 par exemple!
j'ai donc voulu vérifier cette remarque en utilisant les tableaux de filiation dans un catalogue schneider electric/merlin gerin et là impossible de retrouver ce type de disjoncteur !
la norme concernant les disjoncteurs bt : iec 60974-2 mais je ne l'a possède pas , je n'y ait pas accès .
Par contre en ce qui concerne votre remarque vous parlez bien de courant de court circuit?
Je pense qu'au niveau du disjoncteur aval l'icc sera forcement plus faible , il est plus éloigné de la source (plus d'impédance de ligne.
Ne parlez vous pas de pdc (pouvoir de coupure ).
cordialement.
je précise bien que le disjoncteur aval est le c40a .Le c60L est celui en amont.
Pour ce qui concerne la sélectivité je pense que cela est conforme (les pouvoir de coupure des disjoncteurs correspondent aux valeurs de court circuit de leur point d'implantation ) , je n'ai pas vérifié mais je fais confiance au concepteur .
Pour ce qui concerne la filiation,je me pose encore des questions.
En ce qui concerne ma question , elle concerne une remarque faite par un cabinet de contrôle: sur un depart tgbt : "le pouvoir de coupure du disjoncteur c40a " n'assure pas de filiation avec un c60l .
Le remplacer par un dt 40 par exemple!
j'ai donc voulu vérifier cette remarque en utilisant les tableaux de filiation dans un catalogue schneider electric/merlin gerin et là impossible de retrouver ce type de disjoncteur !
la norme concernant les disjoncteurs bt : iec 60974-2 mais je ne l'a possède pas , je n'y ait pas accès .
Par contre en ce qui concerne votre remarque vous parlez bien de courant de court circuit?
Je pense qu'au niveau du disjoncteur aval l'icc sera forcement plus faible , il est plus éloigné de la source (plus d'impédance de ligne.
Ne parlez vous pas de pdc (pouvoir de coupure ).
cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités