Salut a tous
Je voudrai me servir de la commande " dévérouillage " sur le vidéo phone Bticino pour l'ouverture d'un portail (Automatisme Came Ferni), j'ai besoin d'un contact sec, vous avez une idée ?
merci du coup de main
plan + grand
http://img52.imageshack.us/img52/8275/2 ... 195949.png
Re: Camé + Bticino
Posté : mer. 24 mars 2010 22:36
par VE Pp
Bonsoir,
Le contact sec du vidéophone "C" et "N0" doit être relié sur l'entrée de de la commande de l'ouverture du portail. Avez-vous le schéma électrique de votre portail ?
Re: Camé + Bticino
Posté : mer. 24 mars 2010 23:40
par lignedirecteband
bonsoir à tous ,
comme le dit Vepp contact sec " C et NO "
si c'est une carte Came pour deux ventaux ...
si vous utilisez la commande de fermeture automatique vous pouvez vous raccorder entre les Bornes 2 et 3 de la carte
( commande ouverture )
vous pouvez aussi utiliser la commande " ouverture partielle" 1 ventail entre les bornes 2 et 3 P
vous pouvez aussi vous connecter entre les bornes 2et 7 ( une impulsion " ouverture " ,une impulsion "fermeture " )principe
de la télécommande ...
n'oubliez pas de shunter entre 1 et 2 s'il n' y a pas de bouton " arrêt ".
A+
Re: Camé + Bticino
Posté : jeu. 25 mars 2010 07:51
par FUTERTAS
merci a vous deux pour votre réponse