telerupteur sur installation ancienne
Posté : sam. 20 mars 2010 20:36
par quefetu
Installation ancienne - j' installe un tableau avec disjoncteurs différentiels A+AC - J'ai un telerupteur ancien avec les BP au neutre. 3 BP pour 2 lampes. j'ai changé le telerupteur ancien pour un legrand 491 19 - les deux BP du rez de chaussée fonctionnent, celui de l'étage situé à proximité du tableau fait sauter le différentiel. quelle solution ? d'autre part je constate avec mon tournevis testeur qu'il y a du courant au niveau de la borne A2 qui reçoit les fils bleus (neutre) des Bp, est ce normal ? merci de votre aide
Re: telerupteur sur installation ancienne
Posté : sam. 20 mars 2010 21:02
par lignedirecteband
bonsoir ,
le neutre qui alimente le poussoir de l'étage n'est pas au bon endroit dans le tabeau ,
il devrait être raccordé en aval du disj. de ce circuit éclairage et par conséquent
sous le bon Inter diff .
quand à la tension que vous voyez en A2 avec votre pseudo testeur c'est normal puisque
vous envoyez la phase en A1 de la bobine ...
A+
Re: telerupteur sur installation ancienne
Posté : sam. 20 mars 2010 21:23
par quefetu
merci de votre réponse rapide. je ne suis pas sur place. demain je regarde en tenant compte de vos conseils.
Re: telerupteur sur installation ancienne
Posté : dim. 21 mars 2010 20:24
par quefetu
encore un grand merci à lignedirecteband pour ses conseils ça marche nickel.
Re: telerupteur sur installation ancienne
Posté : dim. 21 mars 2010 20:59
par lignedirecteband
bonsoir,
ravi d'avoir pu vous aider
à bientôt...