Coupure general.

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

Coupure general.

Message par deidei »

Bonjour.
Si le coffret de EDF ,comprenant compteur+disjoncteur 30A - 60A , est situé en limite de propriété ,faut-il mettre un autre disjoncteur non sélectif ou un interrupteur 60A dans la maison pour la coupure général ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Coupure general.

Message par Carminas »

Bonjour

Les 2 sont possibles :
- disjoncteur 30/60A type EDF 500mA instantané
ou
- interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau

@+
Carminas
Avatar du membre
deidei
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 11:36
Contact :

Re: Coupure general.

Message par deidei »

Le disjoncteur instantané est peut-être plus judicieux car il déclenche avant le disjoncteur EDF si il y a un problème.
Oui ou non?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Coupure general.

Message par Carminas »

Vaste débat

La notion d'instantané ne vaut que pour la protection différentiel, pas pour les surintensité.

Tout dépend du type de défaut . Voici ce qui risque de couper en premier en fonction du type de défaut

Surcharge : mais n'arrive pas si vous avez un délesteur
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.

Court-circuit non détecté par les disjoncteurs divisionnaires
DB instantané : Le disjoncteur de l'intérieur ou celui de l'extérieur de manière aléatoire, voire les 2
Inter sectionneur : Le DB de l'extérieur.

Fuite de courant > 30mA
DB instantané : Le disjoncteur intérieur ou un des 30mA de manière aléatoire.
Inter sectionneur : Un des 30mA

En résumé la solution Inter sectionneur est meilleure pour la sélectivité
La solution disjoncteur instantané, évite parfois (mais pas toujours) d'aller réenclancher à l'extérieur.

Avec un délesteur, ma préférence va à l'inter sectioneur.

@+
Carminas
Avatar du membre
ddp
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 14 mars 2010 15:36
Contact :

Re: Coupure general.

Message par ddp »

Bonsoir
Comment faire si obligation de sectionner sur le chemin: x mètres chemin en co-pro et x mètres perso.
Merci.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité