Page 1 sur 1
Onduleur - Détermination du courant en amont
Posté : mer. 2 juil. 2008 16:19
par Coyote
Bonjour,
Comment connaître la valeur de courant nécessaire sur un circuit alimentant un onduleur : on connaît la charge en sortie de l'onduleur (donc l'alimentation réseau 2) mais, en ce qui concerne l'alimentation des "batteries" (réseau 1) ?
Est-ce une information fournie par les fabricants ou peut-on la calculer ?
Merci de m'éclairer à ce sujet

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont
Posté : mer. 2 juil. 2008 17:32
par Blade3655
Je pense que la sommes des puissances des batteries ne peut pas être supérieur à la puissance délivrée par l'onduleur, sans quoi il risquerait d'etre endommager lors du passage sur batteries. Donc la puissance de l'onduleur devrait permettre de déterminer l'intensité vers les batteries
Re: Onduleur - Détermination du courant en amont
Posté : jeu. 3 juil. 2008 09:24
par Coyote
Une autre façon de posée ma question :
Comment déterminer la protection en amont d'un onduleur sachant qu'on ne connait pas le courant max (égal au courant en utilisation "normale" + courant de charge des batteries max) ?
Après quelques recherches, il semblerait que l'information doit être fournie par les fabricants mais aucune documentation technique n'en fait part

Re: Onduleur - Détermination du courant en amont
Posté : jeu. 3 juil. 2008 12:13
par Coyote
Après de nouvelles recherches, certains constructeurs donnent un courant de recharge en A (extensible), d'autres indiquent une formule du type 0.2xC10.
Dans le guide d'installation de MGE UPS SYSTEMS, il est fait mention d'un coeff k tel que : Sn(Chargeur) = k.Sn(ASI) avec k > 1 mais sans plus de détails...
Re: Onduleur - Détermination du courant en amont
Posté : jeu. 3 juil. 2008 22:29
par philippe68
effectivement la notice technique doit donner les caractéristiques du réseau amont
et généralement il est indiqué le type et calibre du disjoncteur à installer.
Sur la plaque constructeur il est aussi généralement indiqué le courant d'entrée.
Cordialement