Page 1 sur 1
gestionnaire de chauffage
Posté : ven. 12 mars 2010 09:52
par htc
Bonjour
Concernant les gestionnaires de chauffage :
Le fil pilote doit il etre de la meme section que les fils
d'alimentations (peut il etre en 1.5mm² alors que l'alim est en 2.5mm²) ?
Merci d'avance
Re: gestionnaire de chauffage
Posté : ven. 12 mars 2010 10:33
par fk82
Bonjour,
la section du fil pilote sera en 1.5²(cu) quelque soit la section du circuit de puissance.
a+
Re: gestionnaire de chauffage
Posté : ven. 12 mars 2010 10:38
par htc
Merci
Donc le fil pilote véhicule une commande de relais (ou autre) vers
le radiateur, mais pas de puissance ?
Pour un chauffage de 2 radiateurs : je peux mettre chaque radiateur
sous un disjoncteur divisionnaire dédié, et le gestionnaire sous un 2A.
Il faut que le tout soit sous le meme ID30mA ?
Merci
Re: gestionnaire de chauffage
Posté : ven. 12 mars 2010 16:02
par RFco
Salut,
L'alim des radiateurs, de la gestion et donc du pilote doivent IMPERATIVEMENT se trouver sous le même dispositif différentiel...
@+
Re: gestionnaire de chauffage
Posté : ven. 12 mars 2010 17:04
par fk82
re,
A préciser que lorsque vous sectionnez la puissance d'un convecteur, le fil pilote de ce même convecteur doit aussi être sectionné (il existe des disjoncteurs spéciaux qui sectionnent la puissance et le fil pilote); à défaut vous devez mettre une indication sur la sortie de câble de chaque convecteur "fil pilote à sectionner" et sur votre tableau au dessus du disjoncteur de 2A (protection du gestionnaire)" fil pilote sectionnés".
a+