Page 1 sur 2
Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 11:42
par forward11
Bonjour,
Je dois commander par un inter-crépusculaire (ou horloge astronomique) un ensemble d'éclairages extérieurs de différents types.
J'ai un circuit constitué de 7 lampes à ioduré métallique pour un total de 750 VA; un autre de 150VA en halogène (3*50) et un 3e de 320VA en PAR38, et enfin, plkus décoratif qu'autre chose, deux spots en GU10 230V 50W sur un portique à l'entrée.
Les spécifications techniques de l'horloge astronomique donnent une charge max de 2600 W pour des lampes à incandescence (il n'y en a pas), de 2600 W pour les halogènes (j'ai 150VA), ensuite il n'est question de fluo (1000 VA, compensées non compensées etc) et des lampes à vapeur de mercure et de sodium.
Ma question porte sur la catégorie des lampes à iodure et les GU10? Est qu'elles doivent être considérées comme des fluo? J'en doute...
Y-at-il un tableau qui permettrait de déterminer exactement l'affectation?
Merci
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:24
par Didier62
salut Forward11,
pourquoi ne pas passer par un contacteur?
ce qui vous laisserait de la marge pour une éventuelle extension des éclairages....
cordialement.
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:37
par RFco
Salut,
Perso, je passe toujours par un/des contacteurs, bien moins chers que de devoir remplacer le système de gestion si le contact crame...
Perso, je dirais plutôt horloge astronomique...
pour les deux GU10, à voir ce à quoi ils servent pour proposer une solution LED beaucoup plus pérenne
@+
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:41
par forward11
Bonjour,
C'est ce que j'étais en train de me dire. Le hic c'est que je ne l'ai pas chiffré dans mon devis de départ et que j'ai l'impression que ça va être pour ma pomme... Mais bon, je crains qu'il me faille passer par là. Mais j'ai bien peur que c'est tout mon circuit que je vais devoir revoir... parce que j'avais prévu du R2V 1.5². Du coup, il me faudrait un contacteur 25A commandé par un inter crépusculaire protégé par un disjoncteur 2A et sans doute une protection sur le circuit puissance du contacteur (DD de 25A)... Quant aux circuits eux-mêmes, est-il possible à votre avis d'avoir quatre circuits en dérivation au tableau avec un bornier spécifique (genre PIT ou viking):
- 1 pour trois spots piquets de 50 VA halo en 1.5² pour éclairages pôle verdure.
- 1 pour éclairage à iodure pour cheminement public - 5 * 70W, en 1.5².
- 1 pour éclairage façade arrière PAR 38 320 VA en 1.5²
- et enfin un dernier circuit pour deux spots de colorisation-ambiance sur portique en 1.5²...
Il me semble que câbler chacun de ces circuits en 2.5 serait excessif, non?
Par contre, entre la sortie du contacteur et le bornier, dans le tableau, je serais en 2.5².
qu'en pensez-vous?
Pour RFCo, les GU 10 ce sont juste des spots d'ambiance pour projeter sur l'espace entrée un peu de couleur... avec le Amiens de Itras. Pour le reste je suis sur du Disano.
Je profite de la neige sur le midi pour travailler sur papier et ordi mes préparations. 10 cm dans ma cour à Narbonne... Pas arrivé depuis des paquets de lustres.
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:47
par forward11
J'étais à Toulouse la semaine dernière pour le salon bat.TP et c'est vrai que les horloges astronomiques sont plus simples puisque pas de cellule. A priori, au moins un gain de temps. J'espère que cela ne se dérègle pas au fil des ans... Normalement, ya pas de raison tous les calculs doivent être dans la mémoire.
J'ai vu ceux de Theben, mais il y en a certainement d'autres.
Cordialement,
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:50
par RFco
A l'extrème
un contacteur ne coute pas grand chose
il aurait été préférable de chiffrer des commandes/protections séparées pour chacun des types de sources lumineuses pour éviter ainsi une panne totale en cas de défaut sur l'un des appareils d'éclairage
Pense tout de même aux solutions leds si c'est pour une colorisation (il en existe avec gestion et donc changement programmé de couleur, assez cher, certes, mais résultat tape à l'oeil assuré)
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:56
par forward11
RFCo,
je confirme, au salon de Toulouse, j'ai été particulièrement étonné par le stand de Seelight/collingwood lighting, avec changement de couleurs...
Très étonnant.
PS: un contacteur ne coûte pas grand chose... Je vais voir avec mon fournisseur. Mais Legrand, c'est quand même 82€ prix public sur le 25 A.
A votre avis je devrais en commander plusieurs. Cela voudrait dire que je commande en parallèle avec ma sortie d'horloge astronomique, c'est ça?
Ainsi je séparerais au moins les circuits "pôles verdure" au sol vers façades, le cheminement et la façade arrière...
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 12:59
par RFco
il n'y a pas grande différence de prix entre une horloge astronomique et un détecteur crépusculaire d'autant plus chiant a régler et installer si il y en a plusieurs sur une installation d'autant plus qu'il n'y a presque pas de temps de mise en oeuvre pour l'horloge astronomique alors que la ""sonde"" doit etre placée judicieusement ce qui n'est pas toujours évident/possible.
Au pire, mieux vaut perdre une peu d'argent en mettant l'horloge astronomique et être tranquille car pas de réintervention pour réglages ultérieurs
@+
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 13:18
par RFco
forward11 a écrit :RFCo,
je confirme, au salon de Toulouse, j'ai été particulièrement étonné par le stand de Seelight/collingwood lighting, avec changement de couleurs...
Très étonnant.
PS: un contacteur ne coûte pas grand chose... Je vais voir avec mon fournisseur. Mais Legrand, c'est quand même 82€ prix public sur le 25 A.
A votre avis je devrais en commander plusieurs. Cela voudrait dire que je commande en parallèle avec ma sortie d'horloge astronomique, c'est ça?
Ainsi je séparerais au moins les circuits "pôles verdure" au sol vers façades, le cheminement et la façade arrière...
C'est au moins a reflechir pour un prochain chantier (sans oublier de mettre cette solution en avant, au pire en faisant un devis de base et en mettant cette option qui si bien présentée recevra tous les suffrages)
A voir avec les modules Yokis entre autres le MEP 2000 :
http://yokis.fr/ qui a des attraits non négligeables
@+
Re: Lampes à iodure métallique, halogènes, etc
Posté : lun. 8 mars 2010 13:35
par forward11
Bonjour,
C'est sûr que j'intégre désormais les éclairages à led.
Pour le reste y-a-t-il une différence objective entre un télérupteur et un contacteur, et le cas échéant quelle est-elle?