Comment calculer ça ?

Posté : ven. 5 mars 2010 20:47
par zayd
Bonjour
Sur un chantier en montagne je veux limiter les chutes de tension <5% (voir image )avec qlques contraites
1-a partir du tableau général : câbles 4*35 enterré protéger par un sectionneur porte fusibles de calibre 125 A,je voudrai savoir si c'est possible de réaliser cette installation (mode de pose : câble multi enterré directement, les distances est ampérage max sont mentionnés sur l'image jointe :
http://www.4shared.com/file/235002247/7 ... auche.html
Si oui ? Comment calcules les sections appropriées ?
Quelle protection dois-je ajouter ?

Re: Comment calculer ça ?

Posté : lun. 8 mars 2010 11:00
par Didier62
bonjour,
il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre correctement.....
on ne protège pas un cable (4x35mm²) par un inter ou alors il y a une protection 125A en téte?
les départs divisionnaires alimentent quoi? (pas de protection différentielles ?)
je passerais un 25mm² cuivre en plus pour la terre .....

veuillez donner plus de détails pour qu'on puisse vous apporter une ou plusieurs solutions.

cordialement.

Re: Comment calculer ça ?

Posté : lun. 8 mars 2010 18:50
par zayd
Didier62 a écrit :bonjour,
il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre correctement.....
on ne protège pas un cable (4x35mm²) par un inter ou alors il y a une protection 125A en téte?
les départs divisionnaires alimentent quoi? (pas de protection différentielles ?)
je passerais un 25mm² cuivre en plus pour la terre .....

veuillez donner plus de détails pour qu'on puisse vous apporter une ou plusieurs solutions.

cordialement.
premierment merci
1-pour l'inter c'est le point de depart de ma future installation
2-en ce qui concerne les dep divisio il desservent des charge divers :eclairage,PC et moteurs
je croix que le regime est un TN-C

Re: Comment calculer ça ?

Posté : mer. 10 mars 2010 14:32
par Didier62
salut zayd,

je mettrais en téte d-installation:
-disj 4p 125A (protection du cable)
-cable enterré 4x35 mm² (cuivre ,je suppose?) 80m
-sectionneur général en téte d'armoire 4p125A
-Prévoir des protections différentielles pour chaques départs divisionnaires:30mA pour les pc,300 ou 30mA pour les écairages suivant où ils sont placés etc.....
peut étre d'autres avis pour faire avancer.......

Cordialement.

Re: Comment calculer ça ?

Posté : mer. 10 mars 2010 20:40
par zayd
merci cher Didier ,par souci d'economie puis-je metre un disjoncteur 100 A que j'ais sous la main en tete est un inter en fin de ligne du cable 4X35 et des sectio-porte fus pour les autre departs et les deferentiels 30mA (en respectant comme vous dites les specificités des recepteurs en fins de linges ?

Re: Comment calculer ça ?

Posté : jeu. 11 mars 2010 09:30
par Didier62
salut,
oui ,si vous possédez déjà le disjoncteur,vous pouvez descendre en calibre 100A à la place du 125A.
cordialement.

Re: Comment calculer ça ?

Posté : jeu. 11 mars 2010 16:07
par Las
Bonjour,

Vous pouvez mettre un disjoncteur 100A sans problème, mais pour l'interrupteur / Sectionneur, vous devez mettre un 100A minimum, le 125A est très bien.
Attention à bien choisir le disjoncteur 100A en tête (vérifiez le pouvoir de coupure), vérifiez également le courant de défaut au bout de la ligne. Celui-ci doit être supérieure au courant (ICC) de déclenchement du dispositif magnétique du disjoncteur. Faire de même pour les autres départs.

Re: Comment calculer ça ?

Posté : jeu. 11 mars 2010 20:36
par zayd
Las a écrit :Bonjour,

Vous pouvez mettre un disjoncteur 100A sans problème, mais pour l'interrupteur / Sectionneur, vous devez mettre un 100A minimum, le 125A est très bien.
Attention à bien choisir le disjoncteur 100A en tête (vérifiez le pouvoir de coupure), vérifiez également le courant de défaut au bout de la ligne. Celui-ci doit être supérieure au courant (ICC) de déclenchement du dispositif magnétique du disjoncteur. Faire de même pour les autres départs.
merci pour vos eclaircis,et a propos du pouvoir de coupure et le icc si je prend un 24 KA a la sortie de mon transfo (630 kva)fera t'il l'affaire ?

Re: Comment calculer ça ?

Posté : ven. 12 mars 2010 00:55
par Las
A la sortie du transformateur 630KVa, l'ICC sera de :
ICC = 630 000/(410xracin.3) = 909A
909 x (100/4*) = 23KA environ
Par conséquent, le pouvoir de coupure du disjoncteur qui se trouve en aval du transformateur devra être supérieur à 23KA.

4 = tension de court-circuit 4%

Cordialement,

Las

Re: Comment calculer ça ?

Posté : ven. 12 mars 2010 12:23
par zayd
merci cher Las