disjoncteur divisionnaire

Message par fabrice57200 »

Bonjour, j'ai plusieurs circuits qui arrivent dans la GTL (donc plusieurs câbles) d'un même type d'équipement. Puis-je brancher ces circuits sur le même disjoncteur divisionnaire? Y aura-t-il assez de place dans le "bornier" du disjoncteur? Est-ce permis?

merci pour vos réponses futures.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur divisionnaire

Message par RFco »

salut


c'est faisable, mais il faudra utiliser un connecteur car pas plus de deux fils par borne de disjoncteur




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...