Déséquilibre de courant

Posté : lun. 22 févr. 2010 12:36
par somaa
bonjour à tous,

j'ai un petit relais de simulation de courant, tension, puissance... que je viens de le connecter à un moteur électrique pour voir ces variations.

Pour confirmer le bon fonctionnement de ce relais il fallait faire un déséquilibre de 10% (ou bien plus c'est réglable) de courant entre les phases du moteur pour activer une alarme au niveau du relais.

avez vous une idée SVP comment je puisse faire ce déséquilibre??

merci !

Re: Déséquilibre de courant

Posté : mar. 23 févr. 2010 09:06
par Didier62
salut,
quelle est l'intensité nominale du moteur?
pas moyen d'insérer une résistance (ou rhéostat de charge) en série avec un enroulement pour créer le désiquilibre?

cordialement.

Re: Déséquilibre de courant

Posté : mar. 23 févr. 2010 17:41
par somaa
bonjour,

merci pour votre réponse, l'intensité nominale du moteur est 7A. c'est possible de connecter une charge en série avec le moteur mais de quel valeur doit être la résistance ou le rhéostat pour ne pas détériorer le moteur.

est ce que ce ci ne perturbe pas le fonctionnement du moteur??

Re: Déséquilibre de courant

Posté : mer. 24 févr. 2010 02:46
par Max78
Bonjour,

7A sous quelle tension ?

Cordialement,
Max

Re: Déséquilibre de courant

Posté : mer. 24 févr. 2010 09:41
par somaa
bonjour!

7A sous une tension 400 V AC.

merci.

Re: Déséquilibre de courant

Posté : mer. 24 févr. 2010 11:41
par Didier62
salut,
en mettant un shunt de 1 ohm en série avec un enroulement,la puissance dissippée est de 49w ,ce qui est déja pas mal....
Pour faire les essais,peut étre un potentiomètre de quelque ohms pouvant supporter l'intensité nominale (7A) en série avec un ampéremètre,on fait varier R, et on releve l'intensité de déclenchement du relais....
d'autres idées????
cordialement.