Bonsoir
un petit doute :
pour le séjour, la regle d'une prise par tranche de 4 m² s'applique.
mais pour une mezzanine de 25 m² ???
mon guide schn........der parle d'une PC minimum pour ''circulations, WC et autres locaux''.
Que dit la ''vrai norme'' originale ?
Merci d'avance
combien de PC mezzanine 25m²
Re: combien de PC mezzanine 25m²
Bonsoir
Si ce n'est ni le séjour, ni une chambre, ni une cuisine et que cela fait plus de 4m², 1 PC mini.
@+
Si ce n'est ni le séjour, ni une chambre, ni une cuisine et que cela fait plus de 4m², 1 PC mini.
@+
Carminas
Re: combien de PC mezzanine 25m²
Merci Carminas
Bon w-e
Bon w-e
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invités

